Блок живлення для комп’ютерних серверів - форуми де volta-electric

живлення комп'ютерних серверів

живлення комп'ютерних серверів

Повідомлення від лоб »Вівторок, 13 квітня 2010 р., 10:37

блок

Здравствуйте,
У мене є кілька питань щодо живлення комп’ютерних навантажень .
серверна кімната (близько двадцяти серверів). tns нейтральна система (tnc до резервних розподільних щитів).
Я хотів би внести деякі вдосконалення в розподіл терміналу bt (таблиці, резервні копії яких подано на сервери).
Поки що все нормально (автоматичні вимикачі 16 або 32 ампер, крива с).
Мене попросили змінити всі автоматичні вимикачі на криву d, але я пояснив клієнту (моєму роботодавцю), що це не виправдано, оскільки, як мені здається, крива c приймає 5 до 10.
З іншого боку, потрібні імунізовані люди (значний струм витоку на килимку infoRMATIC).

також про комп’ютерні навантаження: ці навантаження нелінійні (створення гармонік, спотворення струму.), чи компенсуються вони, чи є фільтри на нових серверах (нового покоління), я не можу отримати з документа конструктора про це тема (dell.).
Я вимірюю силу струму в амперометричній точці, але це, на мою думку, не найкращий прилад (мені знадобиться обладнання, що вимірює дійсне середньоквадратичне значення). Будь ласка, запитайте мене про це.
Заздалегідь дякую за відповіді .
сердечно.

Re: джерело живлення для комп'ютерних серверів

Повідомлення від лоб »Вівторок, 13 квітня 2010 р., 13:11

після консультації будуть потрібні скорочення .
Однак буде необхідна ціла робота з перемонтажу проводів, оскільки кольори не дотримувались під час промальовування ліній під підлогою. .
Тому мене трохи турбують, щоб збалансувати фази (це значно ускладнює завдання) .

З іншого боку, я переформулюю своє запитання щодо характеристик сервера: хтось міг би дати мені характеристики з точки зору потужності, електричного імпульсного джерела живлення, що оснащує ці приймачі .
Я прочитав статтю max 78 (дуже цікаво), і з 2001 року в Європейському Союзі все комп'ютерне обладнання оснащене фільтром, інтегрованим в його джерело живлення, що дозволяє отримати майже синусоїдальний струм (низька швидкість гармоніки).
сердечно.

Re: джерело живлення для комп'ютерних серверів

Повідомлення від Макс78 »Вівторок, 13 квітня 2010 р., 18:15

Я прочитав усі ваші 2 повідомлення, і я не зовсім розумію вашу реакцію на кілька моментів. Дозвольте пояснити .

Будьте обережні, щоб вас не обдурили такі цінності! На серверах і зараз все більше і більше на материнських платах наших комп’ютерів ми розділяємо фази. На друкованих схемах материнської плати є фаза, яка відокремлюється на 16 (наприклад) для подачі процесора та його активності відповідно до активності процесора. Отже, якщо ваш процесор має низький попит, у нас буде лише 4 фази, можливо, якщо він працює на 100%, буде активовано 16 фаз або більше . Добре видно, щоб зменшити споживану енергію, коли ми мало просимо про комп’ютер, але справжній головний біль для електрика . На домашньому ПК це бачиться не надто, але на серверах з урахуванням процесорів, які вони мають, і кількість, яка ця різниця може бути пов’язана з цим .

В іншому випадку, виходячи з проблеми, у вас немає 36 рішень:

- Ви носите своє ЗІЗ, будьте обережні, і робите це під напругою, як ми це робили.
- Ви відключаєте нормальну роботу і виконуєте роботу над нею, поки сервери забезпечуються аварійним живленням і навпаки для надзвичайних ситуацій, але тут вам доведеться молитися, щоб під час роботи не виникало проблем з інвертором або мережею.

Щодо джерела живлення. Трохи важко відповісти, не знаючи точного обладнання, що становить сервери. Деякі джерела живлення складають 500 Вт, тоді це може сягати до 5000 Вт на блок живлення (можливо, їх більше, але я ніколи не бачив). Якщо у вас є сумлінні вчені-інформатики і не надто "зламані руки", вони повинні мати можливість сказати вам, яка команда живлення який сервер.

Re: джерело живлення для комп'ютерних серверів

Повідомлення від лоб »Вівторок, 13 квітня 2010 р., 20:11

Доброго вечора,
ця робота не буде під моєю безпосередньою відповідальністю, але я врятую роботу в реальному часі як крайній засіб.
Я перерахував сервери, на яких я зможу відключити джерело живлення з повною прозорістю для користувача .

Щодо кривої c, я скоріше подумаю про c, яка буде залежати від характеристик серверів: їх поточного залучення. Як ти гадаєш?
Ось чому на цьому етапі найважливішим буде отримання електричних характеристик (споживання, пік струму при пуску), °.
Я не розраховую на інформатиків, тому що у мене справді складається враження, що вони поняття не мають щодо сильного струму, споживання. це повинно залежати від компаній?
.сервери зовсім недавно, зателефонувавши виробнику, цей підтвердив мені тенденцію в останні роки до падіння інтенсивності при запуску цього типу обладнання.
Знаючи, що крива c допускає стрибки мінімум 5 дюймів (у мене немає цифр).
Не могли б ви дати мені значення d? Буду вдячний.

Я вивчив навчальні файли, зателефонував будівельнику, і думаю, він знає, що робить на цьому рівні .
Крім того, я все одно зробив кошторис, щоб змінити c на d (певне число), і компанія відступила;
Ще кілька скорочень при запуску .
ДДР добре захищені (hpi або близько того).

на іншому рівні вихідні лінії дуже великі (автоматичні вимикачі 16 або 32 А) і є дебетові струми порядку одного, двох або навіть максимум 3 ампер (навіть 0,8 а).
Для ІНТЕР загальних 100 ампер я вимірюю від 20 до 40 ампер (врятований стіл).

Я нагадую вам, що є дві таблиці, закріплені серверною кімнатою. у разі втрати одного з двох інший повинен забрати все назад !
Я припускаю, що для того, щоб мати можливість миттєво відновити інтенсивність іншої, існує така велика запас .
Вони також хочуть, щоб я перевстановив два однакові столи в однакових серверних кімнатах без попереднього проектування, без попереднього вивчення. .
Я особисто вважаю, що баланс потужності, інвентаризація фактично споживаної інтенсивності потрібні раніше .
Яка ваша думка з цього приводу?
дякую за допомогу, це дуже помітно.
сердечно

Re: джерело живлення для комп'ютерних серверів

Повідомлення від Макс78 »Вівторок, 13 квітня 2010 р., 21:26

Що стосується поточного розіграшу, я знайшов CA. Я приймаю найбільш сприятливу ситуацію, споживання в нормальному режимі при 230В = 6А. Пусковий струм, який може підніматися до 80А, отже, 80/6 = 13,3 дюйма. Тепер ви розумієте, чому потрібна крива D Для кривих С від 5 до 9 разів, якщо я правильно пам'ятаю.

Ідентичну таблицю, яку ви кажете? Я не зробив би це за вас. Чому? Ваш розподільний щит, безумовно, буде надійно захищений, але хто нам каже, що він не буде підключати провід 1,5 мм² за вимикачем 32А? Ніхто .

Re: джерело живлення для комп'ютерних серверів

Повідомлення від лоб »Середа, 14 квітня 2010 р., 8:43

Здравствуйте,
велике спасибі за цю відповідь та за документацію.
Отже, крива d накладається .

Я повинен визначити, скільки споживають сервери на місці, і особливо, який струм пуску під час запуску .
Залежно від вартості, і якщо необхідна установка автоматичного вимикача d, це буде цілком замовленням, оскільки існує певна кількість автоматичних вимикачів (близько п'ятдесяти на кімнату та 10 кімнат).
Я не розумію, чому дизайнер встановив cs, коли в специфікаціях (побудова відбулася в 2003 р.) Чітко зазначено, що ці таблиці подаватимуть комп'ютерні сервери !
однак це відома компанія, яка володіє своєю темою (конструкторське бюро).
сердечно.

Re: джерело живлення для комп'ютерних серверів

Повідомлення від лоб »Середа, 14 квітня 2010 р., 9:28

Re: джерело живлення для комп'ютерних серверів

Повідомлення від Макс78 »Середа, 14 квітня 2010 р., 18:47

Ви бачите техніка, він бачить менеджера, а шок менталітетів, м’яко кажучи, іноді «напружений». .

Re: джерело живлення для комп'ютерних серверів

Повідомлення від сб2827 »Пт, 23 квітня 2010, 18:34

Я погоджуюсь з max для кривої d та для вашої роботи, чи думали ви працювати в суботу (якщо ваша компанія закрита), тому що я вже робив це у компанії, де я працював, вона працювала з понеділка по п'ятницю 24/24 і тому у нас не могло бути відключень електроенергії (встановлення нового шафи тощо), і оскільки ми не могли нічого зробити протягом тижня, ми зробили це протягом декількох субот поспіль, щоб зробити це знову. сервери і т.д. . але ей, це може бути можливо, ні?

  • Домашня сторінка
  • Схема
  • Допоможіть опублікувати зображення на форумі
  • Беріть участь у роботі сайту.
  • Реалізація установок або розширень, допомога професіоналів та інсайдерів
  • Реалізація будівельних та третинних установок
  • ↳ Кабелі, оболонки, столи, коробки ...
  • ↳ Обладнання, що використовується в будівлях, вдома
  • Електроенергія в промисловості
  • ↳ Матеріал, апаратура, обладнання
  • ↳ Захист годівниць, довжини ліній і секцій тощо.
  • Machines Обертові машини: двигуни, генератори змінного струму.
  • Трансформаторна станція та генератори
  • ↳ Нейтральний режим
  • ↳ Захист НН НН, КТ, вимірювання, енергії: S, P, Q
  • ↳ Аварійні джерела живлення
  • Поновлювані джерела енергії
  • ↳ Поновлювані джерела енергії
  • Заклади, відкриті для громадськості
  • Заклади, відкриті для громадськості
  • ↳ Різні приміщення
  • Запобігати, а не лікувати
  • ↳ Я бачив небезпеку, яку свідчу, щоб запобігти їй
  • Електрична акредитація
  • Огородження
  • ↳ Спеціальні засоби захисту
  • ↳ Ефективна продукція та матеріали
  • Ваші проекти, створення бізнесу, навчання загалом
  • Стати електриком
  • Різні запитання щодо створення бізнесу
  • ↳ Навчання, вибір вашого курсу
  • Веб-сайт VOLTA-Électricité та форуми
  • ↳ Сайт та форуми
  • Посилання на веб-сайти партнерів
  • ↳ Електроенергія
  • ↳ Екологія
  • ↳ Різні професії
  • ↳ Асоціації
  • ↳ Дозвілля
  • ↳ Комунальні послуги
  • ↳ Коди акцій
  • Запити, пов’язані з будівлею
  • In Промислові запити
  • Оголошення Вакансії
  • Offers Пропозиції та запити на роботу, пов’язані з електроенергією
  • Offers Пропозиції роботи у Франції
  • Offers Пропозиції про роботу за кордоном
  • Applications Вакансії
  • Requests Запити на стажування

Стиль ProLight від Яна Бредлі