Повідомлення від sara222 »Пт. 12 лют 2010 18:54

режим Повідомлення

Всім доброго ранку
Я в процесі розробки плану керівництва цивільним будівництвом для трансформаторної станції mt/bt, і у мене проблема з деталями заземлювача, я не знаю, правильний це чи ні. Нейтральний режим - TN

Мені подобається, що ви також вказуєте мені переріз нульового кабелю, що йде до заземлювача і до трансформатора, він дорівнює перерізу фазних провідників.

Re: нейтральний режим TN

Повідомлення від sara222 »Вівторок, 16 лютого 2010 23:58

Re: нейтральний режим TN

Повідомлення від відвертий »Ср, 17 березня 2010 р., 14:03

привіт, в моєму останньому абзаці в нещодавно опублікованому повідомленні "Apave пояснення", я щойно згадав пояснення, яке я хотів би отримати від професіонала щодо всіх цих зв'язків. Я навіть хотів би мати фотографії. shema. це справді про перо. тому що всі малі схеми, які можна знайти на демонстрації режиму tn, дуже погано деталізовані. це нестерпно .CF www.regime de neuter .fr. (null. це те, що ми див. у bac pro або bts. це нічого не сприяє реалізації!)

Я буду уважно стежити за відповідями, які ми вам дамо!
сердечно.

Re: нейтральний режим TN

Повідомлення від Bitec »Ср, 17 березня 2010 р., 15.02

Відповідь можна знайти в посібнику UTE C 15-106 від грудня 2003 року, зміненому в березні 2009 року.

1) На головному плані міжмережевого з'єднання та незалежно від потужності трансформатора ВН/НН,
- провідник, що надходить від заземлюючого електрода, позначається St, його тип і переріз можуть бути оголеною міддю 25 мм². Електрод заземлення має позначення RPAB.
- з'єднувальні провідники, маси кабін ВН, смуги кабелів ВН, земля трансформатора ВН/НН, планка PEN головного розподільного щита. Вони позначаються SHT, їх природа та переріз можуть бути оголеною міддю 25 мм²,
- потенціальний провідник для еквіпотенціального зв’язку позначається SLP, його тип та переріз можуть бути оголеною міддю 25 мм².
Всі провідники підключені безпосередньо та поодинці до основної заземлювальної планки без взаємозв’язку бруска. Вони позначені незмінною міткою.

2) На PEN-барі TGBT для корпусу трансформатора HV/LV 400 КВА,
- провідник з нейтральної клеми трансформатора, позначений SPEN в U1000 R02V мінімум 150 мм² міді, враховуючи коротке з'єднання на лотку кабелю і робочий струм на нейтралі, рівний 1/2 струму фаз,
- сині кольорові провідники SN (нейтральні) для ланцюгів TNS,
- зелений/жовтий кольорові роз'єми SPE для схем TNS,
- зелений/жовтий SPEN-провідники для ланцюгів TNC.

Ця діаграма підстанції є діаграмою TNR, вона відповідає розподілу НН, схема підключення до землі якого TN-C-S.

Re: нейтральний режим TN

Повідомлення від відвертий »Четвер, 18 березня 2010 р., 21:06

доброго вечора bitec,
нарешті дякую, я бачу це чіткіше!, мені потрібно було почути пояснення таким чином ("як посібник!")
Я хотів би попросити вас зараз про підтвердження щодо кількох дрібних деталей:

1) на tgbt, провіднику spe і sn провіднику, чи справді вони колектори, мідний пруток перфорований і міститься між ними?
тому що для вильоту tns я маю на увазі побачити всі ці нейтралі, підключені до цього нейтрального колектора, сам, звичайно, накручений на ручку.
в електропроводці шафи - це часто те, що я бачив .

2) тоді, звичайно, якщо я знову візьму твій великий tgbt, завжди в режимі tn безпосередньо на виході трансформатора.
чи провідник від нейтралі трансформатора прямує безпосередньо до стержня пера, не проходячи через нейтральний полюс головного вимикача, оскільки наш автоматичний вимикач є "трі"?
-потім, безпосередньо за цим автоматичним вимикачем, інша шина розподіляється лише для 3 фаз ..., яка забезпечує всі інші tnc або tns вихідні лінії tgbt ... питання: що означає, що бар-ручка цього не робить захищений і тому нейтральний колектор sn?

провідник, що виходить з нейтралі трансформатора, спочатку проходить через головний вимикач, але цей у тетра? так що шина, розподілена з фазами, також захищена.

але я думаю про перше рішення, оскільки ми говоримо, що режим tn є більш економічним і уникає четвертого полюса, а також за умов цього режиму нейтраль, приєднана до заземлення трансформатора, не повинна перериватися головним вимикачем. але підтверджено.

3) зараз ми перебуваємо в режимі tt:

тому ми завжди знаходимо нейтральний провідник транфо ідентично tn, "оскільки ми знаходимося на першій букві".

за винятком того, що: нульовий провідник трансформатора проходить через полюс вимикача тетра-головки, тому нейтраль відразу захищається нижче за течією.

з іншого боку, заземлювальний брусок tgbt, він підключений до мідного кабелю, він, він, підключений до іншого заземлювального стрижня (від землі маси будівлі? щоб мені це підтвердили.

тому різниця з tn:
tgbt в tn не має ланки на цьому земному стрижні мас на пера або спеціальному землеприймачі. оскільки це з'єднання здійснюється безпосередньо через перо до заземлювального стрижня трансформатора.

це зараз більш-менш те, що я розумію. підкажіть де помилки. Дякую!