Схема заземлення ITN; ЇЇ - Форуми VOLTA-Електроенергія
Схема заземлення ITN & ITS
Схема заземлення ITN & ITS
Повідомлення від халімо »Середа, 24 липня 2019 р., 13:02

Я вивчаю нейтральні режими, і я хотів би мати узгоджену та правильну технічну підготовку;
Я читав, що не потрібно або важко досягти нейтральної системи ITN або ITS у підстанції, встановленій на стовпі, через ризик зворотного спрацьовування захисних перенапруг?
Я розглядаю, що ми можемо запалити між обмотками ВН та НН; але чому ризик полягає лише у дієтах ITN або ITS
хоча є також ITR, якщо річ пов’язана із захистом від перенапруги, крім того, я бачу, що 6 типів можуть мати однаковий ризик?
Re: Схема заземлення ITN & ITS
Повідомлення від Atex »Понеділок, 26 серпня 2019 р., 16:40
Наступний документ та додатки до нього містять оновлення щодо SLT.
Re: Схема заземлення ITN & ITS
Повідомлення від Еміне »Вівторок, 27 серпня 2019 р., 12:29
1.Для реверсу заборонено, тобто TN-S-C ?
2. Чи придатний режим TN-C або TN-S для освітлення та розеток? ?
У якомусь технічному посібнику
3. завжди існує прямий контакт між людиною та металевою масою незалежно від стану розрізу ПЕН чи ні? тому завжди є ризик ?
Re: Схема заземлення ITN & ITS
Повідомлення від Atex »Пн, 9 вересня 2019 р., 18:22
Щоб продовжити питання, які ви задаєте собі, ось трохи прочитаємо.
З повагою.
https://www.cjoint.com/c/IIjqwb4yPqq
Re: Схема заземлення ITN & ITS
Повідомлення від халімо »Вівторок, 10 вересня 2019 р., 9:35
Для пункту 3:
Якщо ручку розрізали, і ви просто впали об землю:
у вас, земля і земля приймача більше не однаковий потенціал
Струм повернеться до джерела "трансформатор" через ваше тіло, а не через PEN, який вирізаний "тут є ризик", і що без несправності ізоляції "звичайний випадок".
і саме тому, і щоб уникнути розрізання нейтралі, ми уникаємо наявності TNC "PEN", якщо секція провідника менше або дорівнює 6 мм² Cu або 10 мм² Alu (секція, яку можна легко вирізати).
Re: Схема заземлення ITN & ITS
Повідомлення від Atex »Середа, 11 вересня 2019 р., 18:14
Додаткова відповідь.
Re: Схема заземлення ITN & ITS
Повідомлення від Еміне »Ср, 11 вересня 2019 р., 22:31
Доброго вечора
Дякую халімо
Дякую Atex, я щойно закінчив читати ваш чудовий документ. для вашої додаткової відповіді я прочитаю її та зв’яжусь з вами у разі потреби.
1. для питання 5
Я спробував скласти схему нижче, в точці А є вузол і згідно із законом вузлів частина струму надходить до джерела, а інша - до людини незалежно від стану розрізу ПЕН чи ні, тому завжди є ризик .
1. На сторінці 2/9 ви попросили мене вказати документальне джерело, яке стосується:
джерелом є керівництво Шнайдера 2010 F24, ось посилання
2. На сторінці 4/9 я думаю, що замість TN-S та PE є помилка ви ставите TN-C та PEN
3. Також на сторінці 7/9 та 8/9 є помилки друку замість знака рівності = ви поставили не рівне
Re: Схема заземлення ITN & ITS
Повідомлення від Atex »Четвер, 12 вересня 2019 р., 8:30
Здравствуйте.
Дуже рада побачити, що мою прозу читають дуже уважно. Приємно, я не дарма працював. Як я незвично кажу: "Errare humanum est, perseverare diabolicum"
Я зробив кілька помилок! який я поспішаю виправити. Виправлення буде розміщено на сайті якомога швидше.
Після ваших коментарів потрібна нова відповідь, яка надасть необхідні роз’яснення.
Дякуємо за ваші коментарі.
Я побачу у своїх звичайних кореспондентів Шнайдера розбіжності щодо ділянок кабелів (Сторінка F24 керівництва з монтажу 2010). здається, є незгода з нормою.
Дякуємо за ваші коментарі.
Re: Схема заземлення ITN & ITS
Повідомлення від халімо »Четвер, 12 вересня 2019 р., 10:33
Безкоштовні документи Electron безцінні:)
Щодо розділу PEN:
NF C 15-100 передбачає:
543.4 PEN-провідники
543.4.1 Провідник PEN може використовуватися лише у стаціонарних установках та, наприклад
механічні причини, повинен мати перетин не менше 10 мм2 в міді або 16 мм2 в
алюміній.
Ділянка провідника PEN відповідає умовам, встановленим в 524 для провідника
нейтральний.
Питання 5:
якщо я правильно зрозумів ваше запитання, я відповідаю наступним чином:
Помилка ізоляції в SLT TN - це фазово-нейтральне коротке замикання (видно, що земля переведена в нейтральний стан), тому переривання DPCC "пристрою захисту від короткого замикання" негайно
Re: Схема заземлення ITN & ITS
Повідомлення від Еміне »Четвер, 12 вересня 2019 р., 15:56
для роз’яснення питання 5
Я говорю, коли установка працює без несправності ізоляції, PEN підключений до металевої маси (точка А) тоді він підключений до нейтрального, тож у нормальному стані що є тим, що заважає струму йти до людини ?
- Домашня сторінка
- Схема
- Допоможіть опублікувати зображення на форумі
- Беріть участь у роботі сайту.
- Реалізація установок або розширень, допомога професіоналів та інсайдерів
- Реалізація будівельних та третинних установок
- ↳ Кабелі, оболонки, столи, коробки ...
- ↳ Обладнання, що використовується в будівлях, вдома
- Електроенергія в промисловості
- ↳ Матеріал, апаратура, обладнання
- ↳ Захист годівниць, довжини ліній і секцій тощо.
- Machines Обертові машини: двигуни, генератори змінного струму.
- Трансформаторна станція та генератори
- ↳ Нейтральний режим
- ↳ Захист НН НН, КТ, вимірювання, енергії: S, P, Q
- ↳ Аварійні джерела живлення
- Поновлювані джерела енергії
- ↳ Поновлювані джерела енергії
- Заклади, відкриті для громадськості
- Заклади, відкриті для громадськості
- ↳ Різні приміщення
- Запобігати, а не лікувати
- ↳ Я бачив небезпеку, яку свідчу, щоб запобігти їй
- Електрична акредитація
- Огородження
- ↳ Спеціальні засоби захисту
- ↳ Ефективна продукція та матеріали
- Ваші проекти, створення бізнесу, навчання загалом
- Стати електриком
- Різні запитання щодо створення бізнесу
- ↳ Навчання, вибір вашого курсу
- Веб-сайт VOLTA-Électricité та форуми
- ↳ Сайт та форуми
- Посилання на веб-сайти партнерів
- ↳ Електроенергія
- ↳ Екологія
- ↳ Різні професії
- ↳ Асоціації
- ↳ Дозвілля
- ↳ Комунальні послуги
- ↳ Коди акцій
- Запити, пов’язані з будівлею
- In Промислові запити
- Оголошення Вакансії
- Offers Пропозиції та запити на роботу, пов’язані з електроенергією
- Offers Пропозиції роботи у Франції
- Offers Пропозиції про роботу за кордоном
- Applications Вакансії
- Requests Запити на стажування
Стиль ProLight від Яна Бредлі