Підйом для малого колективу - форуми де volta-electric

Підйомник для малого колективу

Підйомник для малого колективу

Повідомлення від пансонічний »Сб, 26 вересня 2009 р., 9:53

підйом

Як розрахувати перетин кабелів для стояка?
Я не надто впевнений у собі і не хочу заплутувати.
У мене є невеличка стара будівля з електроустановкою, яку можна повністю переробити, з:
Перший поверх: 1 розподільник для корпусу 1 та загального розподілу
N ° 1 - 1T4 (30/60A, оскільки 8 кВт опалення)
1 загальний (15/45A - таймер та домофон)
Перший поверх +1: 1 розподільник для розподільних корпусів 2,3,4 та 5
Перший поверх + 1: N ° 2 - 1T4 (30/60A, оскільки 8 кВт опалення)
Перший поверх + 1: N ° 3 - 1T3 (30/60A, оскільки 6 кВт опалення)
Перший поверх + 2: N ° 4 - 1T3 (15/45A, оскільки 5 кВт опалення)
Перший поверх + 1: N ° 5 - 1T4 (30/60A, оскільки 8 кВт опалення)
Відстань від CCPC/1-го розподільника: 4м
Відстань від 1-го розподільника/2-го розподільника: 24м
Відстань до 1-го розподільника/журналу1: 19м - загальне: 3м
Відстань від 2-го розподільника/log2: 5m - log3: 9m - log4: 20m -log5: 20m

Запитання: - які ділянки кабелів планувати ?
- або встановіть автоматичні вимикачі та лічильники EDF (квартири, кімната EDF на першому поверсі з 1-м розподільником та загальним розподільчим щитом або на рівні розподільника Перший поверх + 1

Я пішов задати ці питання EDF, але вони перенаправляють мене на консула, але для мене не на консуль відповідає на ці питання.

Re: Riser для малого колективу

Повідомлення від пансонічний »Пн, 28 вересня 2009 р., 9:42

Чи знайдеться благодійна душа, яка повідомить мене про ділянку кабелів від CCPC до 1-го дистриб'ютора та від 1-го дистриб'ютора до 2-го дистриб'ютора?
Я буду використовувати 3x16mm² для підключення квартир/репетиторів
Cdlt

Re: Riser для малого колективу

Повідомлення від Кірхгофф »Вівторок, 29 вересня 2009 р., 7:16

Привіт Pansonic, привіт усім.

EDF або будь-який дистриб'ютор електроенергії не має повноважень перевіряти роботу.
По суті, це роль приватного органу, який перевіряє та, відповідно, санкціонує енергопостачання розподільником електроенергії.
Щодо перетинів кабелів, я залишаю це за фахом дизайнерів, які направлять вас краще за мене.

Re: Riser для малого колективу

Повідомлення від Дідьє62 »Вівторок, 29 вересня 2009 р. 12:55

Привіт всім,
з наведеною інформацією і після короткого уривку в моїх діаграмах я приходжу до таких результатів:

від CCPC до першого розподільника: алюмінієвий кабель 35 мм²
від першого розподільника до другого: алюміній 25 мм²
падіння напруги = 5%, я пішов з коефіцієнтом розширення 0,7.
розгалуження 3G16 мм² для житла здається мені правильним.

інші думки з цього питання?

Re: Riser для малого колективу

Повідомлення від Патрік21 »Вівторок, 29 вересня 2009 р. 16:17

Щоб найкраще задовольнити ваші потреби, ви повинні покладатися на стандарт C14-100, який пояснює різні методи та вимоги розподілу.
Файл підключення:
Необхідно створити файл з’єднання, який потрібно подати на затвердження до місцевої служби розподілу. Цей файл серед іншого містить інформацію про:
- доповідачі: MOA, MOE, електрик та ERDF
- проект, пов’язаний з цивільним будівництвом (побудова колон, технічне приміщення з резерваціями + вентиляція тощо)
- план і будова електричних ланцюгів

розподіл:
Найлегший:
- створити стояк із збірною трубою 200 А в технічному каналі, розташованому на загальній частині
то на кожному рівні
- пристрій підключення для кожної гілки
- захисний пристрій
- панель управління
у абонента
- автоматичний вимикач (DB90).

Інше рішення:
розповсюджувати в органі для гри з технічного приміщення (з постійним доступом)
згрупуйте разом усі підключення пристроїв та лічильників

перепад тиску:
падіння напруги, що вимагається (c14-100), становить 1% від точки підключення (EDF) до автоматичного вимикача.
що дало б, я думаю (за оцінками), у вашому випадку кабельні перерізи приблизно 50 або навіть 70 мм² на корпус.

Запрошую вас проконсультуватися з C14-100 для отримання детальної інформації