Діод 1N4007 на 220V Forum Electricité - Система D
Я поспілкувався із системою мого центрального опалення, додавши реле затримки (legrand 04741). Мета полягає в тому, що як тільки термостат закритий, циркуляційний насос води запускається і зупиняється приблизно. Через 20 хвилин після повторного відкриття термостата. Насправді потрібно уникати, щоб насос завжди обертався без потреби.

Пальник включається, як тільки в будинку закривається термостат (він завжди працював так, і це нормально)
Проблема: Кабель, що виходить із термостата (220 В), безпосередньо підключений до двигуна пальника, а тепер також до релейного управління Legrand. Я думаю, що поточний витік (повернення) надходить від конденсатора пальника, що дає помилкову команду реле Леграна. Ось чому я хочу розмістити діод 1N4007 (проти зворотний) у фазі, що йде до пальника.
(потрібно сказати, що сила струму пальника становить 0,7 А при роботі та 1 А при запуску)
Питання: чи можливо це (чи працюватиме двигун пальника нормально?)
Дякую, сподіваюся, мій ляпас зрозумілий (це не моя робота !)
Здравствуйте,
у будь-якому випадку з діодом 1N4007 він буде захищений до 7 ампер .
Діода 1N4002 має бути більш ніж достатньо
інакше система, звичайно, можлива
Я не впевнений, що 7 із 4007 є поточним !
в документації ми говоримо, що діод 4007 підтримує 1000В та 1А !
Але щоб повернутися до посади Ерріо, як це буде сказано
діод, коли двигун буде живитись? Не знаю, чи спрацює
.
Я думаю про хитрощі, і буду тримати вас у курсі подій.
З усією повагою до Фрегатт, Сен-П'єр має рацію!
Діод 1N4007 підтримує 1000 В (у зворотному напрямку перед клацанням !) і 1 А в нормальному напрямку (з піком 10 А, див. Далі)
Питання, яке я задаю собі: що трапляється зі змінним струмом, що подає блок пальника, якщо я ввожу діод у фазу?
Підступ, не уявляю, що це, але ти викликав у мене цікавість. Я приймаю будь-яку ідею
Всім дякую за відповіді !
Діод виправляє зміну напруги, тому на його виході є "безперервна" напруга (більше не проходить через 0)
@+
Мда, я розумію.
Але який наслідок на роботу двигуна пальника?
Увага газовий нагрівач, він особливий, він має запобіжник на газовому пілоті, який працює з фазою (але я не знаю як - я просто знаю, що фаза відіграє певну роль у цій безпеці і що якщо ми повернемо фазу і нейтраль це псує b del)
На сайті перегляд сигналів генератора: нормальне чергування в ЧОРНИЙ
Діодний вихідний сигнал в ЧЕРВОНИЙ
Більше не потрібно прасувати при нулі, тому, не змінюючи магнітне поле, двигун (змінний) не працюватиме !
Це не випрямлення одним діодом !
Це діодний міст (або міст Граца), який випрямляється в "подвійному"
чергування ", з конденсатором на виході. (це випрямлення
основний)
З одним діодом ми зберігаємо лише позитивну напівхвилю!
Завтра розглядаю проблему, повідомляю вас
Ми можемо почати знову, я не розумію проблему:
-він був змінений і працює більш коректно?
-або сталася помилка, і вона працює більш правильно?
-Більше працює затримка часу «в стані спокою»?
Доброго вечора,
Щось поза мною.
Я цитую errio: Проблема: Кабель, що виходить із термостата (220 В), безпосередньо підключений до двигуна пальника, а тепер також до релейного управління Legrand. Я думаю, що поточний витік (повернення) надходить від конденсатора пальника, що дає помилкову команду реле Леграна. Ось чому я хочу розмістити діод 1N4007 (проти зворотний) у фазі, що йде до пальника.
Візьмемо це просто, в будь-якому випадку забув діод, він не буде працювати.
термостат управляє контактором (або реле.), який ми будемо називати KM1, в ланцюг котушки KM1, реле із затримкою часу вставляється (KT) в пальник і управляється сухим контактом KM1, а ізоляція зберігається гальванічною між термостатом і пальником, я визнаю, що історія діода там, я не розумію стільки нервозності.
"Візьмемо все просто, забувши діод, він все одно не буде працювати".
Це те, що я намагаюся сказати м’яко, пояснюючи функцію діода (а не моста!)
Ніколи, ніколи. ніколи. е-е! завжди рішення. Зельтрон!
Привіт TLM, я бачу, що на цьому форумі жваво. Дякую всім.
Я зрозумів, що діод, мабуть, не є правильним рішенням, оскільки двигун пальника працюватиме неправильно.
Поясню ситуацію простим текстом:
Поточна ситуація (тривалий час): центральне опалення, масляний котел. Водяний насос (циркуляція води) працює безперервно. Кімнатний термостат у будинку контролює запуск і зупинку пальника. Фаза пальника надходить безпосередньо в цей термостат (або для пуристів у контакторі термостата).
Мета модифікації: переконатися, що насос запускається, як тільки термостат закритий (контактора) і зупиняється через 10-20 хвилин після відкриття термостата. Для цього я поставив реле часу Леграна. Коли контакт термостата замикається, пальник запускається, і команда ("Y1" у Legrand) подається реле на запуск насоса.
Проблема: Вимірюючи за допомогою вимірювача артеріального тиску, я помічаю, що після вимкнення термостата від пальника є дуже низький струм зворотного струму. Можливо, від конденсатора. Оскільки реле чутливе, цей струм "повернення" дає помилкову команду реле, і тому насос завжди працює.
Два рішення (розміркуйте після прочитання ваших інформативних відповідей)
А) Помістіть паралельно два діоди у фазі до пальника. По 1 у кожному напрямку. Чому? Щоб утримувати змінний струм, але запобігати слабкому зворотному струму (потрібно 0,65 В, щоб відкрити проходження струму в діоді кремнію)
Б) поставити механічний таймер (з пневматичною мембраною) a.l. від Legrand (соромно, бо я дорого заплатив за реле)
Здравствуйте,
Чи можете ви дати реф. естафети часу Леграна?, що я даю вам схему того, що, на мою думку, є рішенням.
Привіт усім !
Що ви скажете з цього приводу ?
Через 2-3 години я (можливо) отримаю документ від Леграна
коли їх сайт хоче виплюнути інформацію.
Це реле Легран 04741
Я вивчу (і спробую зрозуміти) ваші схеми.
До зустрічі,
Я зрозумів саме діаграму ВЕРСІЯ 2 (3 сина) Сен-П'єра ! (балес для такого варвара, як я, ні?)
Тим не менше, команда до Y1 активується, навіть після відкриття KA1 !
Що ти думаєш робити? Я можу знати: просто вставте діод у кабель, що йде до Y1, що ви думаєте? Я можу спробувати, це коштує і нічого не ризикує. Оскільки для відкриття проходження струму в цьому діоді потрібно 0,65 В. Цього може бути достатньо для блокування низької напруги зворотного зв'язку.
На мою думку, ваше реле не налаштоване належним чином, у вас є документація, я її маю переді мною, схема Сен-П'єра, не може бути точнішою, оскільки ви повертаєтеся на Y1, не створює проблем. Ви підключили вихід реле 15-16 або 15-18?
Відгуку не повинно бути, оскільки контакт пальника відрізняється від контакту темпу.
Увага Ерріо! реле KA1 - це не те саме, що KA2!: потрібно 2 реле !
перший (KA1) - це реле "автоматизації", схоже на Finder (ми
будь-який інший 2-полюсний контактор), а другим (KA2) є
реле часу Леграна.
Чекаю решти досвіду.
Не вдається завантажити ретрансляційний документ на сайті legrand!
їх "електронний каталог" насправді м !
(для пошуку документа потрібно три підходи, і знову це добре
тому що я мав посилання, але при пошуку за ключовим словом воно є
справді анархія!)
ZELTRON57 писав: На мою думку, ваше реле не налаштоване належним чином, у вас є документ, у мене він переді мною, схема Сен-П'єра, не може бути більш правильною, що ви повертаєтеся на Y1 не створюйте ні проблема. Ви підключили вихід реле 15-16 або 15-18?
Насос працює на 15-18
Треба сказати, що я тестував рале з лампочкою в тій же конфігурації, (без пальника), і воно чудово працює.
st pierre писав: Повернення не повинно бути, оскільки контакт пальника відрізняється від контакту темпу.
Увага Ерріо! реле KA1 - це не те саме, що KA2!: потрібно 2 реле !
перший (KA1) - це реле типу "автоматизації" Finder (або будь-який інший 2-полюсний контактор), а другий (KA2) - реле затримки Легранда.
Чекаю решти досвіду.
AT+
Я зрозумів: я повинен додати реле KA1, так? Я думаю, що справді є рішення. Цей тип реле можна знайти в магазинах «зроби сам»?
Я думаю про такі реле:
Перейдіть на веб-сайт www.conrad.com:
посилання: 502884-62 (7,5 €)
(зварити або покласти на основу)
Зараз я краще розумію, чому і як. напевно з двома реле це обов'язково буде працювати краще. Я бачу, що у вас є проблеми із завантаженням на Legrand.fr, запевняю вас, що в них є не тільки те, що про них гадає
Я прочитав ваше повідомлення .
Щоб ще раз прочитати, я нічого не зрозумів, але ваш проект здається мені цікавим.
Дякуємо за інформацію до зустрічі
Велике спасибі всім, наступного тижня я почну роботу. Завдяки вам це спрацює. Я буду тримати вас в курсі;-)
Навіщо це робити просто, коли це можна ускладнити ? !
Навіщо працювати з діодом?
Навіщо працювати з реле, на яких доводиться паяти дроти ?
Надішліть мені всі свої шаблони !
У регулюванні, про яке ми говоримо, ми працюємо на двох різних схемах !
Я чую: 1) ланцюг THAmb + реле пальника під напругою .
2) контур циркуляції, який ви хочете затримати при відключенні: тобто, як тільки THAmb буде задоволений, циркулятор буде продовжувати працювати протягом відведеного часу, встановленого для кожного випадку, залежно від інерції котла та ланцюга радіатора. тривалість, яка на наступних етапах буде підлаштовуватися під установку. 20 хвилин здаються мені довгими !
Отже, з одного боку, циркулятор отримає свій пусковий імпульс при запуску пальника, але реле затримки часу подаватиметься іншою ланцюгом, що дозволить йому подавати більше струму до циркуляції, коли пальник буде вимкнено. !
У цього методу є переваги та недоліки !
Як все це зрозуміти, який матеріал вибрати ?
Набравши в Google "реле часу tempolec", ви отримаєте купу відповідей на всі запитання, які ви, можливо, ніколи не задавали собі або на які ви так і не отримали задовільної відповіді. !
Повний курс з чіткими схемами, але не технічними !
Другий сайт, з Бельгії: дуже добре розроблений: також, щоб потрапити до ваших улюблених !
http://mrw.wallonie.be/energieplus/CDRom/communs/frames/cbho pchauffage.htm
Є рішення "Щоб спростити": розміщення настінного аквастату на трубопроводі відводу опалення відключає циркулятор, коли температура опускається нижче встановленого порогу - скажімо, 25 ° C - і не скидає її - активується лише один раз поріг досягається при підвищенні температури котла !
Якщо це може рухатись вперед ! .
Цяо !
Шкода, що посилання не працює.
Насправді ми повернемося до діаграми, яку я сказав? ні ?
Що ти думаєш Тшотто?
Після остаточної презентації вирішувати вам:
дуже чистий на підставах, на рейковій рейці, жолобах тощо. (справжній кабал який.)
або навалом, приварених до дна розподільної коробки.
Доброго вечора,
О! так все в коробці, в кульці мені подобається.
Не знаю, чи є аквастат найпростішим шляхом до простоти. Ні, я підтверджую ваше рішення st Pierre, залиштесь. кращий !
Добре! йти. запусти мені котел і все, і ми будемо полум’ям посеред вітальні.
Я посилаю тобі, друже, «маленького дракона», який хоче стати пожежним.
Особисто, акваштат, я теж не вірю, що це найкраще рішення. Але це правда, що 20 хвилин темпу, це здається величезним. Коли спрацьовує термостат, це означає, що більше немає необхідності в нагріванні => пальник негайно вимикається (добре), тоді єдиний інтерес у тому, щоб циркуляційний насос працював, це уникнути підвищення температури через інерцію опалення. На мій погляд, 5 мільйонів має бути більш ніж достатньо.
Найпростіша та найдешевша система, яка дозволяє ефективно заощадити енергію на споживанні циркулятора - це використання настінного аквастату. !
Розміщення реле часу, для якого я нарешті знайшов хорошу номенклатуру - див. Наступне посилання - трохи складніше, але дозволяє контролювати тривалість! Тому пристосований до всіх випадків .
З'єднання двох систем в певних випадках - звичайний котел, який пошкоджений конденсатом - дозволяє циркулятору запускатися лише після досягнення мінімальної температури - - точки роси - за допомогою настінного аквастату, який потім використовується "увімкнено" реле часу буде використано для затримки вимкнення насоса з метою кращого розподілу калорій та евакуації калорій, що зберігаються в котлі, - що запобіжить його перегріванню та безпеці пальника. два птахи одним каменем !
не враховуючи кВт/год, збережених під час простою !
http://www.conrad.fr/webapp/wcs/stores/servlet/ProductDispla y? catalogId = 10001 & storeId = 10001 & langId = -2 & produc tId = 227486
З усіма можливостями вона дозволяє ціну +/- 43 € !
Тому я дотримуюся 3 можливостей:
1) економія струму на етапах відключення насоса та зменшення шуму на дорогах, який може турбувати вночі!: настінний аквастат дуже простий в установці: послідовно з однією фазою циркулятора .
2) остаточне рішення для котлів, які не витримують низьких температур і які не потребують негайної заміни: аквастат, що застосовується під час увімкнення (тобто 60 ° C), у поєднанні з реле часу на вимкнення: економія енергії та шуму, що додає захисту котел проти конденсату !
Хорошого комфорту для всіх !