Для лікарні TN або TNS - форуми VOLTA-Electricité
Для лікарні TN або TNS
Для лікарні TN або TNS
Повідомлення від frekdz »Пн, 18 червня 2018 р., 10:18

Re: Для лікарні TN або TNS
Повідомлення від Дідьє62 »Пн, 18 червня 2018 р., 10:36
раніше я працював у кількох лікарнях, нейтральний режим був в ІТ
у цих місцях часто працює обслуговуючий персонал
Re: Для лікарні TN або TNS
Повідомлення від frekdz »Пн, 18 червня 2018 р., 10:57
Re: Для лікарні TN або TNS
Повідомлення від Макклоуі »Пн, 18 червня 2018 р., 11:27
У мене трохи проблем із розумінням .
TN - це загальна схема підключення заземлення, і TNS є результатом TN з нейтраллю, відокремленою від PE.
Ми повинні бути точнішими. Але я думаю, що ви хочете поговорити про ТНК.
Якщо це так, ми не можемо розмістити TNC нижче за течією TNS, це заборонено. Однак можливе протилежне.
Re: Для лікарні TN або TNS
Повідомлення від Дідьє62 »Пн, 18 червня 2018 р., 11:44
в цьому випадку, чому ви хочете змінити нейтральний режим? ?
Re: Для лікарні TN або TNS
Повідомлення від frekdz »Пн, 18 червня 2018 р., 11:58
У мене трохи проблем із розумінням .
TN - це загальна схема підключення заземлення, і TNS є результатом TN з нейтраллю, відокремленою від PE.
Ми повинні бути точнішими. Але я думаю, що ви хочете поговорити про ТНК.
Якщо це так, ми не можемо поставити TNC нижче за TNS, це заборонено. Однак можливе протилежне.
Re: Для лікарні TN або TNS
Повідомлення від frekdz »Пн, 18 червня 2018 р. 12:03
в цьому випадку, чому ви хочете змінити нейтральний режим? ?
Re: Для лікарні TN або TNS
Повідомлення від Еміне »Пн, 18 червня 2018 р., 13:27
за цим посиланням може бути те, що ви шукаєте
Re: Для лікарні TN або TNS
Повідомлення від Кандела »Пн, 18 червня 2018 р. 16:10
Здравствуйте,
Крім того, ось копія сторінок, що стосуються SLT, із додатків до офіційного документа Міністерства охорони здоров’я "Електрична безпека в закладах охорони здоров’я".
Наскільки мені відомо, єдиним протипоказанням діаграми TNC буде можливе збільшення * потенціалу PEN під час несправності, що призведе до короткого замикання.
Коротке замикання може спричинити порушення на сусідніх трубах (зокрема, низький струм).
Слід подбати і, можливо, не надто подовжувати частину TN-C.
Див. Коментарі в цій статті
сердечно
* через падіння напруги, отже, необхідність збільшення кількості точок з'єднання
Re: Для лікарні TN або TNS
Повідомлення від frekdz »Вівторок, 19 червня 2018 р., 11:23