Форум Розрахунок дерев’яних прогонів для теплої підлоги Я загубився!

Деякий вміст може бути втрачено або може відображатися неправильно

Радимо оновити браузер.

дерев

  • Домашні статті
  • Вибирайте дерево
    • Екологічний матеріал
      • Зберігання вуглецю
      • Відновлювані та природні ресурси
      • Екологічний перехід
      • Циркулярна економіка
    • Високоефективний матеріал
      • Енергія, тепло, комфорт, добробут
    • Інноваційний матеріал
      • Нове використання
      • Інновації та деревні волокна
    • Багатогранний матеріал
      • Вироби з дерева
  • Будівництво, ремонт
    • Будинок
    • Житловий будинок та колективне житло
    • Розширення
    • Піднесення
    • Ізоляція/енергетичне оновлення
    • Сайдинг та облицювання
    • Зони відпочинку та затишності
      • Зелені насадження
      • Вуличні дерев'яні меблі
      • Мости, доріжки, палуби
    • Громадські, третинні, сільськогосподарські будівлі
      • Громадські будівлі: охорона здоров’я, культура, спорт, освіта
      • Промислові будівлі
      • Комерційні будівлі
      • Сільськогосподарські будівлі
      • Громадський транспорт: вокзали, притулки для автобусів, аеропорти
    • Реабілітація
    • Конструктивні прийоми
      • Дерев'яний каркас
      • Дерев'яна підлога
      • Дерев'яний каркас
      • Модульна конструкція
  • Макет
    • Приготовлені
    • Ванна кімната
    • Вітальня, їдальня
    • Спальня та гардеробна
    • Офіс
    • Мансарда
    • Сходи
    • Підлога та паркет
    • Двері та вікна
    • Тераса
    • Басейн і сад
    • Меблі, спеціальні та індивідуальні
  • Натхнення
  • Форум
    • Головна>
    • Форум>
    • Розрахунок дерев’яних прогонів для теплої підлоги. я загубився.
    • Головна>
    • Форум>
    • Розрахунок дерев’яних прогонів для теплої підлоги. я загубився.

    Опублікував nobru26 14 років тому

    Незабаром я збираюся реконструювати ферму, і я хотів би замінити існуючу підлогу на нову, прорізи та підлогу.

    Єдина "проблема" в тому, що я хочу зробити опалювальну плиту нагорі, я досі не знаю, до якої технології звернутися для теплої підлоги, одне точно, це буде гідравлічна плита.

    Я вагаюся між "звичайною" стяжкою, освітленою або системою fermacell (суха) з алюмінієвою фольгою. Ви уявляєте найкраще рішення? Насправді це рішення, на мій погляд, безпосередньо впливатиме на вагу, яку підтримують балки, а отже і на їх перетин.

    Скажімо, я їду в гіршому випадку, тобто звичайна стяжка бачиться освітленою (глина, дерево).

    У мене 3 поверхи, 2 з прольотами 5 метрів і 3,9 метра.

    Підлога буде зроблена з водовідштовхувальних панелей CTBH, я хотів би відстань між балками приблизно 60 см, тому що я хочу, щоб вони були видимими, і більш жорсткими я вважаю, що це менш красиво.

    Підлога 1 пролягає 5 м до бункера на його краю, тому мені доведеться витягнути проміжну балку 1 м від стіни, щоб підтримати інші (проліт 6,3 м) по всьому бункеру приблизно 2,8 м, можливість поставити "опорні ніжки на будь-яку сторона бункера.

    На підлозі 2 прольоту 5 м також є бункер, але довжиною 1 м, це фактично прибуття до сходів, немає можливості поставити ногу на опору ДЕРЖАВИ, яка буде знаходитись у носовій частині сходів, цим двом "сусідам" доведеться підтримайте це, з'єднавши їх.

    Підлога 3 прольотом 3,9 м дуже проста, без бункера.

    Моя велика проблема полягає в тому, що я не можу з упевненістю визначити, які ділянки балок мені потрібні, я не хочу розбиватися, і я не хочу в кінцевому підсумку мати величезні балки, боячись стрілки.

    Чи можете ви допомогти мені з цією вправою? Я повністю загубився у своєму виборі, і це мене починає лякати.

    Щоб пояснити свою проблему, я зв’яжу вас із ескізом моїх поверхів.

    Заздалегідь дякую усім за допомогу.

    Опублікував nobru26 14 років тому

    Лише невелика точність, товщини стінок, які підтримуватимуть прогони, становлять 50 і 80 см, на скільки я повинен натиснути на прогони?

    Опублікував nobru26 13 років тому

    Тож ніхто мені не допомагає.

    Опублікував armellexav 13 років тому

    Я в тій же ситуації, що і ти. Я також чекаю відповіді. Для теплої підлоги мені не порадили використовувати легкий бетон, оскільки він є утеплювачем (маючи на увазі, що саме цей бетон покриває труби опалення). З іншого боку, під цією теплою підлогою (плита ПМС 3 см мінімум). Якщо у вас є інша інформація, мені цікаво, бо я теж трохи загубився.

    Опублікував Boisphile 13 років тому

    Ви розумієте, що ми не зможемо визначити переріз ваших балок, поки ви самі не визначите рішення, оскільки від цього залежать навантаження.

    Очевидно, сухий розчин, безсумнівно, є найкращим у присутності деревини. Всі бетонні розчини, освітлені чи ні, вносять велику кількість води в конструкцію.

    Опублікував nobru26 13 років тому

    Дякуємо за вашу відповідь Бузофіл,

    Але насправді, щоб допомогти мені у виборі, я хотів почати з найбільш несприятливого випадку, щоб уже побачити доцільність цього рішення, а також різницю між «сухим» розчином та «традиційним» розчином стяжки, оскільки Сухі рішення для підігріву підлоги коштують набагато дорожче, але чи можуть ці додаткові витрати бути повністю або частково компенсовані економією на деревних брусках?

    Так само, як і в традиційній стяжці та масивних балках, для прольоту 5 м мені буде неможливо передати відповідальність, тому раптом це автоматично направить мене на суху стяжку.

    Я вже зв’яжуся з Aubade, щоб отримати пропозицію щодо двох рішень, це дасть мені огляд різниці цін, а оцінка розділів допоможе мені розташувати мінімальний бюджет.

    армеллексав . Я не міг би дати вам свій вибір щодо своєї проблеми, і якщо ви знайдете рішення, поділіться зі мною.

    Опублікував armellexav 13 років тому

    Ось де я перебуваю: я знайшов веб-сайт (http://syl20.h.free.fr/BD_gene/index.htm), який наповнений інформацією і який має робочі аркуші для оцінки ділянок балок, балок та сайдингів.

    Я намагаюся оцінити свої лісозаготівлі та їхні центри, щоб запропонувати їх на цьому форумі та перевірити їх мені. Що стосується стяжки, то я знайшов її навантаження (від 120 до 150 кг/м2) товщиною близько 6-7 см. Для реалізації моєї підлоги я хочу покласти білий меламін (видно внизу) на балки, зверху пластикову плівку, потім мою ізоляцію, моє опалення (мідна котушка) та 6-7 см стяжки. Як запобіжний захід я підпираю балки протягом 28 днів сушіння. На даний момент я роблю моделювання з постійними навантаженнями близько 250 кг/м². Як тільки я отримаю більше інформації, я повідомлю її вам.

    Опублікував Boisphile 13 років тому

    Привіт Армелле xav

    Будьте обережні, це буде лише підхід! то перевірити.

    Що стосується вантажів, нормально для 250 кг хімічної завивки, але не забувайте про 120 тимчасових, а також про повзучість на 1,8 на постійній частині.

    Опублікував nobru26 13 років тому

    армеллексав, Я трохи переглянув ваше посилання, а також файл Excel, який дозволяє розрахувати перерізи балок, я не знаю, який у вас проліт, але я з 5 м прольоту, що обчислює 250 кг/м2, знаючи, що я не хотів би мати стяжку товщиною, як ви, я очікую 4 або 5 см (я прагну мінімум через інерцію). І результат дає мені «кульки», з деревини лісопильного цеху він залишає мені ділянку 350 * 150 з центральною відстанню 60 см на проміжок 5 м, що мені здається ВЕЛИЧЕЗНИМ! І я не уявляю естетичного результату цієї конфігурації, яка буде виглядати як перегородка між балками.

    Які результати? Для професіоналів з деревини цей розділ здається правильним або великим?

    З огляду на цей результат, розглядаючи можливість укладання балок в іншому напрямку (6,5 м або 3 * 2,2 м), але з 2 опорними балками на третинах підлоги, яка секція опорних балок і балок мені знадобиться? Це було б кращим рішенням? знаючи, що для реалізації свого поверху я маю загальну висоту близько 40 см, а потім не маю занадто багато модифікацій, щоб зробити їх на рівні підвіконь підлоги і мати можливість стояти на першому поверсі. Зробили б фокус 2 250 * 250 несучих балок і 150 * 75 балок?

    Я запускаю великий SOS для всіх, хто може мені допомогти, буйсфіл та інші, оскільки ці розрахунки мене повністю деморалізували, мені цікаво, чи все-таки це рішення можливо, і мені, хто любить дерево, цікаво, чи не було б простілів/перекосів легше, ну якби це було так, це справді було б зроблено проти серця і мій проект більше не мав би такого ж смаку.: - /

    Потім, якщо я перейду на суху стяжку, (я зв’язався з AUBADE, але, мабуть, вони продають мало VIVRACOME, жодного запиту), вони сказали мені зв’язатися безпосередньо з ACOME, щоб судити про доцільність мого рішення, але на той момент навантаження на рівні загальний поверх збільшиться приблизно до 50 кг/м2, на мою думку, не враховуючи точкових навантажень та CREEP? кесако?