KNX форум франкомовна англійська KNX форум - Блок живлення 27-50V ACDC
Олів'єBR
Я розпочинаю проект KNX у своєму майбутньому будівництві. Я візьму приводи Legrand, яким потрібен джерело живлення змінного/постійного струму 27-50 В, максимум 6 Вт на привід.
Блок живлення KNX від Legrand має один вихід на шину, а інший нефільтрований вихід 29 В. Чи буде цього другого виходу достатньо для постачання 2, 3 або 4 інших приводів KNX? ?

Я доопрацьовую свій проект і передам свій ПК на перевірку.
фокусник59
Якщо я задаю вам наступне запитання: Чи можу я зробити Лілль - Марсель на Peugeot без заправки? ?
Ви скажете мені, все залежить від моделі автомобіля ?
Тут все те ж саме, ми не є ні ворожителями, ні живою енциклопедією KNX, тому, принаймні, вам потрібні посилання, і щоб уникнути того, щоб усі витрачали час на пошук документа, посилання на це ідеально.
Що плавить ваш привід, щоб потребувати джерела живлення? (Ви бачите це питання, якби у мене була модель, мені б не довелося її задавати)
Майже більшості приводів не потрібне вторинне джерело живлення. Щоб не брати модель без джерела живлення ?
забруднення06
Я припускаю, що ваше джерело живлення становить 002694. У цьому випадку жовтий/білий клемний блок, здається, подає напругу 24 В, яка є нижчою від запитуваної 27/50 В.
Крім того (як зазвичай у Legrand), псевдотехнічний документ не дає жодних вказівок на максимальну потужність, доступну для цього виходу 24 В, навіть якщо він постійного або змінного струму.
Більше того, якщо у вас не вигідні ціни від цього виробника, ви повинні усвідомити, що майже весь каталог KNX перебазується лише за непомірними цінами. Виняток, що підтверджує правило, стосується перемикачів походження Bticino (який зараз входить до групи Леграна).
Крім того, у Legrand технічне післяпродажне обслуговування KNX абсолютно не існує. Як доказ цього, у мене є запитання про проблему, яка була поставлена 18 місяців тому і була зареєстрована в базі даних післяпродажного обслуговування, але на яку до цих пір немає відповіді.
Олів'єBR
Потім я закінчую своє повідомлення. Блок живлення KNX - Legrand ref 0 026 94. Приводи Legrand - 0 484 22.
Також додаю документацію. Я ніде не знайшов позначення вихідної потужності 2-го виходу.
фокусник59
Ви плануєте поставити кілька контролерів 048422 ?
Мені це здається дуже непридатним.
У вас є контролер, який дозволяє перемикати освітлення, перемикаючи + DALI, і на якому ви можете поставити цифрові входи.
Якщо у мене немає замку, я не бачу сенсу мати кілька автобусів DALI в одному будинку. 64 світильники у різному варіанті, що є чимало, знаючи, що драйвер DALI іноді може керувати кількома світильниками (наприклад, у випадку з плямою).
Краще розділити функції:
Візьміть: привід DALI, привід X для управління освітленням, X дискретний модуль введення, якщо потрібно. а не швейцарський армійський ніж.
Переваг безліч: Ви можете вибрати будь-який модуль на ринку від будь-якого виробника, тоді як цей модуль legrand існує, як на мене, лише вдома.
У той день, коли у вас буде поломка, це вплине на частину установки, тому вартість буде нижчою.
Повернутися до питання енергопостачання. Беручи 2-й документ, який ви дали, ми бачимо вказівку: I1 + I2 Apricum IPS640 + допоміжний до 560 мА + діагностика (2 модулі) 229,16 € (Voltus)
MDT STC-0640.01 + допоміжний до 560 мА + діагностика (4 модулі) 190,36 € (Вольт)
MDT STV-0640.02 + допоміжний до 560 мА без діагностики (4 модулі) 155,34 € (Вольт)
Олів'єBR
(14.02.2018, 12:54:28) filou59 писав: [->] Ви плануєте поставити кілька контролерів 048422 ?
Мені це здається дуже непридатним.
У вас є контролер, який дозволяє перемикати освітлення, перемикаючи + DALI, і на якому ви можете поставити цифрові входи.
Якщо у мене немає замку, я не бачу сенсу мати кілька автобусів DALI в одному будинку. 64 світильники у різному варіанті, що є чимало, знаючи, що драйвер DALI іноді може керувати кількома світильниками (наприклад, у випадку з плямою).
Краще розділити функції:
Візьміть: привід DALI, привід X для управління освітленням, X дискретний модуль введення, якщо потрібно. а не швейцарський армійський ніж.
Переваг безліч: Ви можете вибрати будь-який модуль на ринку від будь-якого виробника, тоді як цей модуль legrand існує, як на мене, лише вдома.
У той день, коли у вас буде поломка, це вплине на частину установки, тому вартість буде нижчою.
Повернутися до питання енергопостачання. Беручи 2-й документ, який ви дали, ми бачимо вказівку: I1 + I2 (14.02.2018, 15:56:22) OlivierBR писав: [->] Деякі моменти уточнення, скажіть мені, чи я помиляюся. За допомогою модуля 048422 я можу контролювати 2 VR (виходи A і B), 8 світлових точок (C і D) і 4 розетки (E і F).
Мені все одно до ДАЛІ. Цікавим є факт проведення 16 виїздів, 12 з яких мають вимірювання споживання. А також мати ці модулі за півціни !
Щоб переконатися, що вам потрібно завантажити файл ETS.
забруднення06
Кожен мульти-привід 04822 споживатиме вам 5 мА на джерело живлення шини (чорний/червоний) і щонайменше 200 мА на додаткове джерело живлення (жовтий/білий) при мінімальній кількості 205 мА.
Якщо ви приймаєте джерело живлення 640 мА, ви, таким чином, маєте "обмеження" для постачання 3-х мульти-приводів (3 * 205 мА = 615 мА). У технічному документі чітко зазначено, що споживання мульти-приводу становить мінімум 6 Вт. але ніщо не вказує на максимальне споживання.
Тож якщо ви наполегливо купуєте цей модуль, вам доведеться покластися на джерело живлення потужністю 640 мА для 2-х мультиприводів.
В іншому випадку потрібно буде використовувати джерела живлення цього типу, які можуть подавати напругу від 30 до 36 В з максимальною інтенсивністю 3А.