Медична ІТ-система та запуск вогню - Форуми VOLTA-Electricité

Медичний ІТ-режим та спалах пожежі

Медичний ІТ-режим та спалах пожежі

Повідомлення від лоб »Чт, 2 січня 2014 р. 23:16

вогню

Перш за все, дуже щасливого нового року всіх !

Тут моє запитання стосується інциденту в лікарні.

Це сталося в операційній (після операції).
Під час біоприбирання кімнати .

Тому у нас є нейтральна система It Medical (нейтральна від ізольованого трансформатора, імпедансна з ЧПІ) і маса пристроїв, підключених до землі.
Класичний ІТ-режим добре відомий, але якщо хтось може дати мені пояснення щодо цього медичного ІТ, я буду вдячний;


Вильоти з ланцюгів, взятих в 16 ампер dt40 з 30 мДдр: чому ddr на нім?

ситуація: кабель, що живить операційну, залишався підключеним до розетки, але від'єднаним від столу, таким чином підключеним і в повітрі.
люди, які відповідають за прибирання, можливо, промилися великою кількістю води, і це, мабуть, створило початок короткого замикання .
Або принаймні недостатнє перевантаження для спрацьовування 16А.
Я вказую, що кабель не має заземлення (подвійна ізоляція).
Це мій аналіз .
Як ти гадаєш ?

Щоб зрозуміти, я склав схему ІТ-режиму, але цей є однофазним, а земля - ​​антистатичним.
Дані виробника дають омічне значення менше 25 мом.
Маси пристроїв не підключені до землі, і тому я уявляю, що струм витоку проходить через землю, тобто антистатичний грунт .
Це сильно обмежує будь-який струм витоку (для збереження безперервності обслуговування).

Я відвідав біомедичну службу (техніки, що спеціалізуються на медичних виробах), і вони мені пояснили, що хірурги використовують електричні скальпелі (дуже висока напруга) і що пацієнт завжди був підключений до землі, щоб уникнути будь-якої внутрішньої циркуляції струму (уникайте всі некрози.)

Багато інформації про дуже конкретну область .

Хтось може пояснити мені найнеобхідніше.

Чому цей автоматичний вимикач не зіграв своєї ролі ?
Чому однофазні медичні ІТ захищають безперервність обслуговування ?
Як правило, в ІТ спрацьовування відбувається, коли друга помилка з'являється на іншій фазі.
Але в одній фазі немає другої фази !