Режим, що використовується на лініях ВН - Форуми VOLTA-Electricité

Режим, що використовується на лініях високої напруги

Режим, що використовується на лініях високої напруги

Повідомлення від Гість »Четвер, 13 травня 2010 р., 13:45

форуми

Який режим зазвичай використовується на лініях ВН?. ?

Re: Режим, що використовується на лініях високої напруги

Повідомлення від Кандела »Четвер, 13 травня 2010 р., 14:43

Re: Режим, що використовується на лініях високої напруги

Повідомлення від не втрачена »Сб, 19 лют 2011 14:08

Re: Режим, що використовується на лініях високої напруги

Повідомлення від Кандела »Сб, 19 лют 2011 15:37

Re: Режим, що використовується на лініях високої напруги

Повідомлення від не втрачена »Сб, 19 лют 2011 17:32

3 ТП, про які ви говорите, про силові трансформатори? Я провів контроль якості (на той час, коли працював субпідрядником для EDF Nucléaire) на трансформаторах ABB, збірний завод яких розташований у Кордові, Іспанія. Ці підвищувальні трансформатори (20KV/400KV) - це ті, які розташовані безпосередньо на виході з установки, відразу після генератора змінного струму і є однофазними. Тож я розумію факт того, що поставити їх у зірку, щоб створити нейтральну, навіть віртуальну, в HTA.

Мені була надана можливість ознайомитися з доказами та випробуваннями цих трансформаторів у виробників, гарантуючи при цьому правильне відображення вимог EDF. Випробування вражають, особливо блискавичні випробування. Звичайно, технологія там дуже відмінна.
За магнітною коробкою та котушками, які представляють трансформатори, ховаються дуже складні фізичні явища. Супер цікаво для вивчення.

Отже, ось, це було для анекдоту, я мусив відмовитись !

Тож ми погоджуємось, чи "нейтральний" HTA нейтральний? З іншого боку, я погано уявляю собі "фізично", як можна вставити котушку нейтральної точки на віртуальну нейтраль.

Re: Режим, що використовується на лініях високої напруги

Повідомлення від Кандела »Сб, 19 лют 2011 22:43

Re: Режим, що використовується на лініях високої напруги

Повідомлення від не втрачена »Нд 20 лют 2011 17:49

Дякую за вашу відповідь Кандела.

Re: Режим, що використовується на лініях високої напруги

Повідомлення від не втрачена »Нд 20 лют 2011 18:19

Чорт, ще одне питання:

Чи можемо ми фізично побачити на розподільчій підстанції СН/НН землю нейтралі 20 кВ (на первинному трансформаторі у випадку з'єднання Dyn11) через резистор? Я задаю це питання, бо не пам’ятаю, щоб бачив такий пристрій у дописі.
Якщо заземлення не виконано належним чином перед цією станцією, в мережі 63KV.

Re: Режим, що використовується на лініях високої напруги

Повідомлення від Кандела »Нд 20 лют 2011 22:27

Різниця між ними досить тонка; це згадується в документі, на який я посилаюсь.
Котушка нейтральної точки - це набір дроселів, з'єднаних в Зіг-Заг, він використовується на великих станціях, зокрема Едфом.
Гомополярний генератор - це трансформатор із заземленою первинною зіркою та вторинною трикутником, закритою на резисторі. Він більше підходить для невеликих потужностей, таких як когенерація, електростанції тощо.

Re: Режим, що використовується на лініях високої напруги

Повідомлення від Кандела »Нд 20 лют 2011 22:53

Так, він існує, але, як правило, це рішення, зарезервоване для станцій з одним трансформатором (або з 2 трансформаторами, які не можуть бути постійно з'єднані).
Тож для Едфа невеликі сільські станції "плану якості".
Дійсно, якщо поставити резистор на трансформатор, опір землі буде змінюватися залежно від того, чи є один або два трансформатори в експлуатації. Однак струм несправності становить 300 А (над головою) або 1000 А (під землею); ось чому Edf використовує трифазні котушки з нейтральними точками .
Інший випадок - мережа з компенсованою нейтраллю: на станцію може бути лише одна автоматика, тому котушки є трифазними на вході, але змінний дросель знаходиться на лінії нейтраль-земля див. Тут (схема на с.4).

Мережа 63 кВ має власну нейтральну систему, немає зв'язку або не більше, ніж на напрузі СН/НН: землі можуть бути підключені чи ні.
сердечно