Розподільна електрична панель 4 ряди - форуми вольта-електрики

Розподільна Електрична панель 4 ряди

Розподільна Електрична панель 4 ряди

Повідомлення від моко »Нд 27 травня 2018 р. 22:29

панель

Я ремонтую окремий будинок площею 100 м2 з опаленням на газовому котлі.
Стара панель має три ідентифікатори (один тип А і два типи змінного струму) у три ряди по 13 модулів, загалом для 13 автоматичних вимикачів.
Нова кухня в розширенні потребуватиме більш виділених схем і зміни дошки на 4 ряди по 13 модулів.
Розподіл схем плати - справа непроста, я подаю свій проект на перевірку або можливі виправлення.

Кілька питань перед тим, як показати вам схему:
Згідно з новим стандартом, чи все ще світлові ланцюги знаходяться в діапазоні 10А чи їх слід перемкнути на 16А? Те саме питання щодо розеток, я знаходжу ці два згадки 16А або 20А.
Нагрівачі - це водяні радіатори, але у вітальні та на кухні передбачено два електричні контури опалення, які не є обов’язковими: чи ці контури все одно повинні бути підключені до розподільного щита чи ні? та під яким ідентифікатором ?

Ранг 1: ID 63A Тип A
Q1: конфорки 32А (кухня)
Q2: Пральна машина 20А (пральня)
Q3: 16A мікрохвильова піч для ПК, витяжка, 1 PC 16A (кухня)
Q4: рольставня на 10А (вітальня)
Q5: Освітлення 10А (підлога: спальня, дитяча кімната, кабінет, ванна кімната)
Q6: Освітлення 10А (вітальня: їдальня + вітальня)
Q7: 2A VMC (пральня)

Ранг 2: ID 63A Тип змінного струму
Q8: Піч 20А (кухня)
Q9: посудомийна машина 16A (кухня)
Q10: 16A ПК (вітальня)
Q11: ПК 16A (підлога: дитяча кімната, ванна кімната)
Q12: 16A ПК + зовнішня настінна лампа (тераса)
Q13: Освітлення 10А (вхід, сходи, гараж, туалет)
KT1: вимикач дистанційного керування 16A (освітлення сходів)

Рядок 3: ID 40A Тип змінного струму
Q14: 20A робоча стільниця для ПК - 10PC 16A до 2,5 мм2 (кухня)
Q15: Холодильник 16А (кухня)
Q16: 16A ПК (пральня)
Q17: ПК 16A - кабель 3G2.5 (садовий сарай, що примикає до будинку і розташований на відстані 15 м від розподільного щита)
Q18: Газовий котел 10А (гараж)

Ранг 4: ID 40A Тип змінного струму
Q19: ПК 16A (поверх: спальня, кабінет)
Q20: 20A ПК - 9PC 16A менше 2,5 мм2 (їдальня)
Q21: Освітлення 10А (кухня, пральня)
Q22: Вимикач морозильної камери HPI 16A (пральня) - варіант, оскільки сьогодні морозильної камери немає
Q23: Електрична панель ПК 16A (гараж)
PC1: 16A 1 або 2 ПК в розподільному щиті

Дякуємо за Ваш відгук щодо мого дизайну живопису !