Повідомлення від slim001 »Нд серпня 07, 2011 01:42

форуми

Re: Зміна дієти в операційній

Повідомлення від філіп68 »Нд 7 серпня 2011 р. 15:38

Здравствуйте,
З огляду на те, що ви нам описуєте, ми можемо побачити кілька невідповідностей
Насправді в приміщеннях для медичного використання електроустановки повинні відповідати стандарту C15-211.
Для операційних кінотеатрів електрична установка підпорядковується спеціальним положенням (медична ІТ для певних застосувань, зрівнювання потенціалів, робоче освітлення тощо), і необхідна безперервність подачі електроенергії (що ви враховуєте з панеллю ДБЖ)

Перш за все, я рекомендую вам контролювати себе за такою роботою конструкторським бюро (бажано спеціалізоване в лікарняних умовах), щоб точно визначити, що потрібно робити, а також контрольним бюро для перевірки відповідності установок, які будуть виконуватися . Зверніть увагу, що контроль стає обов’язковим під час проведення робіт у відкритому для громадськості закладі.

У відповідь на ваші запитання
1/гофрованої коробки недостатньо для задоволення нормативних вимог (необхідно забезпечити ізоляційний трансформатор (NFEN61-558) в ІТ для спеціалізованих схем + сигналізація у приміщенні + звіт; інші положення для окремих схем)
Можливо, у вашому закладі вже є гофрована мережа для операційних, може знадобитися використовувати існуючу мережу
Інвертор повинен бути ДБЖ, що відповідає відповідному стандарту
3/Захист від перенапруги на голові інвертора
2/Медичні ІТ-схеми не повинні бути захищені УЗО, УЗО 30 мА для інших схем
4/У будь-якому випадку не можна робити окремі заземлювальні мережі в одному закладі, всі захисні провідники повинні бути підключені до заземлення мас.