3x400400 трансформаторна установка - форуми вольта-електрики

Установка трансформатора 3x400/400

Установка трансформатора 3x400/400

Повідомлення від JoPo »Середа, 30 серпня 2017 р., 13:34

установка

Мені потрібна досить термінова інформація !

На своїй роботі я повинен встановити трансформатор tri 400/400 6300VA. Він має заземлювальну клему для корпусу, 3 клеми для первинних фаз.

На вторинній: три фази однакові + нейтральний термінал. Моє запитання (яке я знайшов як відповідь на все і протилежне йому): мені потрібно підключити нейтраль вторинного до землі. Чи можу я використовувати ту саму землю, що і в будівлі, або ПОВИНЕН посадити другий земляний кіл, щоб переробити нову землю лише під нейтраль мого вторинного ?

Якщо хтось знає відповідь, я буду їм дуже вдячний, особливо якщо я також успадкую кілька посилань!:)

Re: Інсталяційний трансформатор 3x400/400

Повідомлення від JoPo »Середа, 30 серпня 2017 р., 19:31

Спішаючи, раніше, я забув вказати речі.

Я тренер з технічного обслуговування в AFPA. Але тут я досягаю межі своїх знань і вважаю за краще запитувати, хто знає. У мене є Зоя, яку мені вдалося перезавантажити, як могли, на роботі. Мій навчальний центр займається ІТ.
Коли я підключив автомобіль до мережі, наш постійний монітор ізоляції виявив несправність за наявності в мережі компонента постійного струму. Моя машина вийшла з ладу: перезарядка неможлива (цікаво, чи не причиною цього є не ця установка, якій 40 років), Renault надає мені ще одну, яка відмовляється від навантаження на моїй роботі! Ми не перше, що ми намагаємось завантажити, всі відмовилися все однаково, крім мого! І я відчуваю, що коли я поверну свою (сподіваюся, перед тим, як зламати шийку стегна), вона буде такою ж.

Я розумію, що стурбованість пов’язана зі старою інсталяцією мого центру. Ось чому я хочу, лише для підзарядки, встановити цей трансформатор 400/400 6300VA і почати знову на системі TT. Сьогодні я спробував, і це працює. Але я ставлю нейтраль вторинного на ту саму землю, що й решта інсталяції. Колеги говорять мені добре, це працює, але ви вже не повністю електрично ізольовані від решти, оскільки первинна та вторинна мають однакову землю. І якщо є така проблема, як напруга, яка надходить через землю, вона може піднятися через трансформатор в інший бік і, отже, збільшити цю напругу і загвинтити деякі речі перед течією.
Я, я не хочу робити фігню, ей !

Вони кажуть мені: ви посадите новий кіл, щоб зробити землю для вашого нового контуру, і ви підключите до нього нейтраль вторинного. Я забув сказати, що без нейтралі до землі, Zoe відмовляється від заряду! Інакше я б пішов, ти говориш! А отже, 30ma різниця обов’язкова.

Чи міг би хтось тут досить обізнаний сказати мені, чи абсолютно необхідно відокремлювати ці 2 землі новим стовпом, чи це нормально, підключивши нейтраль вторинного до того самого заземлювального кабелю ?
На даний момент ваги нахиляються до нового колу в землі. Але привіт, це не робить мене щасливим! І що буде думати комісія, яка буде все це контролювати? Бідна земля із вкладеним у кувалду колом ?

ДОПОМОГА! Дякую за увагу !

Re: Інсталяційний трансформатор 3x400/400

Повідомлення від перикули »Середа, 30 серпня 2017 р., 21:55

Доброго вечора,
див. типову схему ізоляційного трансформатора, що подається від головного розподільного щита, на ІТ-схемі.
забезпечити конкретне заземлення для цього трансформатора.

приклад:
Живильник (7) захищає ізолюючий трансформатор, що дозволяє
змінити SLT, наприклад, щоб перейти на схему TT (або також TN).