Повідомлення від caribou91 »Вівторок 14 лютого 2017 19:57

Я придбав цей трансформатор на блошиному ринку: Тип TSCA 250 "СЕПАРАТОР СХЕМ"
220 В вхід 220 В вихідна потужність 250 ВА.
Яка роль цього трансформатора? Я хотів би використовувати його для усунення несправностей із старими радіостанціями (особливо "всі поточні")
Рекомендується використовувати автотрансформатор, щоб уникнути ризику ураження електричним струмом. У мене також є варіак (O при 250 В)
Чи виконує цей трансформатор (TSCA 250) цю захисну роль?
Заздалегідь дякую за вашу відповідь.
Re: Трансформатор сепаратора ланцюга
Повідомлення від Кандела »Ср 15 лют 2017 00:44
Здравствуйте,
Цей тип трансформатора повинен відповідати стандарту NF-EN 61558-2-4, посилання на який повинно бути на табличці.
Він відповідає статті 413 NF C15-100.
Це абсолютно не має нічого спільного з змінним автотрансфо, єдиною роллю якого є регулювання напруги: воно не забезпечує ізоляції і, отже, ніякої безпеки щодо мережі, яка його постачає. Схема підключення заземлення мережі вище за течією зберігається повністю, як і принципи захисту.
Примітка: практичний наслідок: УЗО на 30 мА, що захищає вашу розетку, не матиме впливу на ланцюг за трансформатором (окремий контур), тоді як він продовжує захищати ланцюг після варіатора, який використовується окремо. Немає необхідності розміщувати УЗО на окремій схемі, достатньо простого захисту від перевантаження по струму (щоб уникнути спалення трансформатора!).