Форум, який переріз балки на проміжок 6м
Деякий вміст може бути втрачено або може відображатися неправильно
Радимо оновити браузер.

- Домашні статті
- Вибирайте дерево
- Екологічний матеріал
- Зберігання вуглецю
- Відновлювані та природні ресурси
- Екологічний перехід
- Циркулярна економіка
- Високоефективний матеріал
- Енергія, тепло, комфорт, добробут
- Інноваційний матеріал
- Нове використання
- Інновації та деревні волокна
- Багатогранний матеріал
- Вироби з дерева
- Екологічний матеріал
- Будівництво, ремонт
- Будинок
- Житловий будинок та колективне житло
- Розширення
- Піднесення
- Ізоляція/енергетичне оновлення
- Сайдинг та облицювання
- Зони відпочинку та затишності
- Зелені насадження
- Вуличні дерев'яні меблі
- Мости, доріжки, палуби
- Громадські, третинні, сільськогосподарські будівлі
- Громадські будівлі: охорона здоров’я, культура, спорт, освіта
- Промислові будівлі
- Комерційні будівлі
- Сільськогосподарські будівлі
- Громадський транспорт: вокзали, притулки для автобусів, аеропорти
- Реабілітація
- Конструктивні прийоми
- Дерев'яний каркас
- Дерев'яна підлога
- Дерев'яний каркас
- Модульна конструкція
- Макет
- Приготовлені
- Ванна кімната
- Вітальня, їдальня
- Спальня та гардеробна
- Офіс
- Мансарда
- Сходи
- Підлога та паркет
- Двері та вікна
- Тераса
- Басейн і сад
- Меблі, спеціальні та індивідуальні
- Головна>
- Форум>
- який переріз балки для прольоту 6м?
- Головна>
- Форум>
- який переріз балки для прольоту 6м?
Опублікував nono90 9 років тому
Я розумію, гараж розміром 6 X 6 з вітальнею зверху.
Щоб уникнути поводження, яке вимагає бетонна плита, я вирішив зробити дерев'яну балочну підлогу.
Звичайно без посту, який не дивиться прямо посеред мого гаража!
Я хотів би уникати клеєного бруса (дорогого) та будь-якої армуючої балки (типу IPN), де б прищеплювали балки з меншими прольотами, щоб уникнути втрати висоти під стелею/нагорі.
Мені потрібен його реальний діапазон 6м.
Мені б потрібна допомога, бо я доходжу до етапу, коли мені довелося б поставити свої балки на рівень.
Опублікував Франк LBCE 9 років тому
Необхідно мати нарахування для розрахунку.
Отже склад підлоги.
Опублікував Boisphile 9 років тому
Не мрійте занадто багато. вам знадобиться BLC із перетином 185 х 450
Опублікував nono90 9 років тому
Мені здається, що нинішній стандарт - 120 кг/м2 постійних навантажень, і те ж саме тимчасово, коли ви хочете створити вітальню вище.
Опублікував nono90 9 років тому
Майстер, який зробив мене основним каркасом мого будинку, також порадив використовувати 100/300 в традиційній деревині ялиці з 450 центральною відстанню для монтажу плит OSB
Опублікував Вандак 9 років тому
Але ви хочете підлогу на 3-метрових балках, покладених на центральну балку 6 м, або підлогу, покладену безпосередньо на 6-метрові балки? ?
Опублікував nono90 9 років тому
Для того, щоб зменшити проліт на 6 м, може хтось сказати мені, якою буде секція балки, яка використовуватиметься як несуча для повернення до прямокутника 4 X 6, наприклад.
Таким чином, проміжок моєї балки буде зафіксований на висоті 4 м із взуттям на моєму основному світлі.
Друзі, які є фахівцями в цій галузі, що ви думаєте?
Опублікував nono90 9 років тому
Привіт Вандак, в ідеалі я віддав би перевагу одному шматку в 6 метрів ! і так, тут є складність!
Опублікував Вандак 9 років тому
Логічно, що є лише 2 рішення:
1. Повна балка 100 X 300 для прольоту 6 м
2. Розділення прольоту набагато більш міцним одиночним пучком (як вам це описав Бойсфіл)
Ви не можете попросити жодної 6-метрової балки (яка займе половину ваги всього поверху) погодитися на ділянку, яка знадобиться для батальйону 6-метрових балок.
Опублікував Франк LBCE 9 років тому
Увага, при 100x300 та обмеженні L/400 для прогину, відстань до центру буде максимум 500 мм.
Зверніть увагу, що обмеження, яке ми встановлюємо для деформації, залежить від обраного підлогового покриття.
Опублікував Boisphile 9 років тому
Здається, ми неправильно зрозуміли одне одного ....
Центральна несуча балка в BLC 185 x 450 та балки 3 м з кожного боку.
Очевидно, це не ідеал
Балки 6 метрів, так, в 100 х 300 з центральною відстанню 500, але ми знаходимося на рівні 1/400 і на відстані 6 метрів, в середині буде ефект насоса. Якщо ви хочете надати жорсткості, вам доведеться зменшити центральну відстань, наприклад, до 417 для плит OSB 3 в 2500. Там ми переходимо до 1/470 і загальна деформація повзучості включає від 12 до 15 мм.
Проблема із 100 x 300 (яку ви, мабуть, вдарите у 95 x 295) полягає в тому, що минулого тижня Зозуля все ще співала на ній, вона буде такою самою зеленою, як часник і деформація під власною вагою.
Опублікував Франк LBCE 9 років тому
Так, насправді це може бути гнучко.
Ми можемо мати точні навантаження для менш розмитого розрахунку?
Встановлення розпірок (принаймні одного обов’язкового ряду в цьому випадку) та/або балок також приносить жорсткість.
Опублікував Boisphile 9 років тому
Не обов’язково, але рекомендується, тому що при не сухій деревині швидко з’являться літальні гвинти …………… На мій погляд, в цьому розділі лежати твердо, краще від BLC, але це не той самий бюджет. Нам би добре з 87 x 315 і там, очевидно, з рядом розпірок, але це було б серйозніше.
Опублікував nono90 9 років тому
Насамперед дякую Боїсфілу та Франку за відповіді.
Для вашої інформації я планував використовувати 22-міліметрову ДСП плитку та ламіновану плаваючу підлогу.
Я визнаю, що проект створює для мене багато труднощів, але розміщення несучої балки в центрі руйнує корисний і необмежений аспект гаражного стовпа.
З того моменту, як я поставив його, він ніколи не буде в потрібному місці, він завжди буде на заваді і буде постійно насторожувати, коли повертають машину.!
Рішення LC дуже дороге, і тверда деревина здалася мені більш підходящою, але звідти, щоб з часом мати 15-міліметрову чашу в центрі моєї кімнати! Це буде страшно видно на рівні плінтусів!
Я не повинен бути першим, хто зробив подвійний гараж шириною 6 метрів!
Як ви робите в цьому випадку? Потрібна бетонна плита? Або стійка?
Опублікував Франк LBCE 9 років тому
Не знаю, чи мені щось уникло, але рішення несучої балки, стовпів немає.
Велика балка в центрі, яка збирає балки з кожного боку.
Опублікував wood's toc 9 років тому
Я в процесі облаштування антресолі в гаражі 6м х 5м, тому мені потрібна 6м несуча конструкція та вторинна балка. Мені здається після розрахунку, що у вашому випадку більш серйозно починати таким же чином і зупинятися на центральній балці LC із розгорнутими балками з масиву дерева (основа 150 даН/м²). Навіть якщо ви втратите кілька сантиметрів висоти під стелею, монтаж буде більш практичним і швидким (я думаю про якість масивних дерев'яних балок і кріплення в стінах), і ви забудете різницю в ціні, яка не буде справді бути дуже важливим.
Щодо розділу: мої розрахунки приводять мене до 110x400 в LC gl24h (дані: 150daN/м², завантажена поверхня 18 м², еквівалентне відхилення: 11мм в основному прийнятно). Тільки пам’ятайте, що під час монтажу слід орієнтувати балку (проти стрілки), і у вас не буде проблем.