Група електроенергії в режимі TNC - Форуми VOLTA-Electricity

Генератор в режимі ТНК

Генератор в режимі ТНК

Повідомлення від Меркурій2 »Чт, 10 квітня 2014, 23:17

група

Мені потрібні деякі вказівки, які, як мені здається, запитують кілька разів на цьому форумі,
Режими TNC для генераторів, вуаля, ми щойно придбали новий генератор Fr 400 KVa, який має вихід генератора, нейтраль, яка проходить через автоматичний вимикач General Schneider Group 4, із штангою, підключеною до землі, і нейтраллю перед ланцюгом вимикач. цей пристрій повинен забезпечувати підтримку установки, що виконується в режимі TNC (3 фази та PEN) .
моє запитання: чи можу я взяти лише 3 фази (використовував лише 3 полюси фазового вимикача, не порушуючи нейтраль вимикачем;
виконати PEN (PE + N).
або вибір ГЕ для режимів ТНК є вибором, який добре підходить виробникам

Мене цікавить обмін інформацією, відгуки

Re: Група електроенергії в режимі ТНК

Повідомлення від Кандела »Чт, 10 квітня 2014, 23:35

Доброго вечора,
Я не бачу, що могло перешкодити цій групі підключитися до TN-C: на її рівні, крім нейтрального полюса DG, який залишився невикористаним, це нічого не змінює.
Краще було б поставити GE безпосередньо TN-C; недогляд?

Окрім цього, певно, що вибір TN-C або S часто є проблематичним на рівні кінцевих ланцюгів через набагато нижчий Ik GE порівняно з трансформаторами. Ідеально було б мати два окремі плани захисту; це можливо, але дуже низько в НН (це простіше в НЧ з цифровими реле, які дозволяють дуже просте перемикання за зовнішнім замовленням і оскільки кількість відправлень, як правило, менша).
Тому ми використовуємо паліативні засоби, не завжди дуже розумні:
-план захисту, повністю розроблений для роботи ГЕ
-переключитися на TN-S з диференціальними реле, що постачаються лише в аварійному режимі (відсутні УЗО, що постачаються самостійно)
-GE в IT (вам все одно доведеться мати справу з подвійною помилкою)
- і навіть лише 1 DDR на чолі групи

Re: Група електроенергії в режимі ТНК

Повідомлення від Меркурій2 »Нд, 20 квітня 2014 р., 01:58

планується з'єднати нейтральний полюс або з мідним стрижнем, або з кабелем, із секцією, рівною фазному перетину на виході генератора), як я консультувався з представником SDMO.
для групи icc захист автоматичного вимикача затиснутий
автоматичний вимикач schneider:
Блок відключення 250/630, для якого він фланцевий
Io = 570А
Ir = 0,95 або дорівнює = 541 (установка на тривалий час)
Isd = Ir = 2 (тобто 541x2) = 1083A (короткочасний струм магнітного регулювання);

BET рекомендувати прийняти режим TNC, весь розподіл терміналів захищений вибірковими диференціалами на рівнях використання, як це рекомендується сьогодні для ІТ-установок,
Я думаю, що це пов’язано з гармонічним забрудненням та відхиленням блукаючих течій до землі.
У мене все ще є друге занепокоєння q, яке потребує комп’ютерних кабінетів, щодо встановлення комп’ютерного заземлення (чистого заземлення) для інформаційного обладнання та комп’ютерної мережі;
практично це можливо, але проблема, ми завжди просимо про еквіпотенціальне взаємозв'язок земель,
Чи може: інформаційне заземлення бути пов’язане з мережевими PEN (щоб уникнути різниці потенціалів між землею.
.в інформаційних кімнатах усі фальш-підлоги (оплетка) і кабельні канали підключені до землі (щоб уникнути розрядів статичного струму, утворених очищеним повітрям (підтримує рівень вологості повітря), кондиціонером від 50 до 55%)

Мене цікавить обмін інформацією, відгуки