Кабель живлення панелі занадто короткий Forum Electricité - Система D
перетин кабелю залежить від вимикача, що захищає кабель,
якщо це вимикач EDF, ви повинні розмірити кабель на 90A (максимальний струм вимикача), тобто не менше 25 мм².
найкраще, отже, поставити вимикач або запобіжник на старті (32А).
переріз 16 мм² у цьому випадку трохи великий, але хто може більше, може зробити менше !
той самий принцип, щоб почати знову з вторинної дошки.
подовжити кабель, розподільну коробку та щільно упаковані доміно!
якщо це кабель RO2V (чорний, жорсткий), додатковий захист не потрібен, крім звичайно під землею або там, де він може бути пошкоджений.
Дякую за цю відповідь,
Я просто подивився на свій лічильник. Він старий, як Герод (ну, як я 1968 рік!). На ній позначений диференціал 10-30А 650мА. Я скористався можливістю подивитися на дроти, що виходять для живлення клемних блоків моєї електричної панелі, я думаю, що це максимум 10 або 16 (як бути впевненим? Залежно від кількості жил, що складають кабель?). якщо так, це означає, що моя поточна установка працює з цим розділом кабелю! так що немає сенсу робити більше ззаду ?
Чи повинен я розуміти, що ми можемо почати безпосередньо з вимикача, не проходячи через існуючий розподільний щит? Я ніколи не замислювався зазирнути за лічильником EDF. чи можу я це зробити, чи слід запитати EDF ?
Що стосується з'єднання в магазині "зроби сам", вони сказали мені, що з'єднання (доміно або конкретна клемна колодка, щоб забезпечити гарне затягування?) Небезпечне і що це, швидше, буде повний кабель. Він також розповів мені про втрати внаслідок примірки. Я сказав йому, що це як проміжна плата, але він абсолютно хотів продати мені 35 м кабелю 10 мм²!
На даний момент мій кабель знаходиться під землею в червоній оболонці на 50 см під землею.
AT+
ви не можете поставити кілька автоподатчиків під ваш автоматичний вимикач EDF, ви повинні абсолютно пройти через розподільну смужку.
немає необхідності збільшувати переріз, але кабель 16 мм² зробить ту ж роботу, що і 10 мм².
якщо ваш автоматичний вимикач обмежений 30А, достатньо 10².
Ви можете підняти панель свого лічильника, якщо вона не просвічувана, не зайво «дряпайте» проводку EDF.
доміно для підключення двох кабелів пройде ідеально, єдина умова - ідеальне затягування.
Важливо, що ваші сини повинні прибути з одного боку:

Зачистіть дроти на довжину доміно, щоб 2 гвинти натискали на дроти. дуже міцно затягніть 2 гвинти.
Це з'єднання повинно залишатися доступним (наприклад, розподільна коробка)