Повідомлення від мішок »Нд, 31 січня 2016 р. 21:36

режимі

Привіт усім, я новачок на форумі, я молодий випускник BTS CRSA.

Я працюю на малому та середньому підприємстві, яке перебуває в режимі сортування ІТ 400 В, і мені доводиться встановлювати шафу, що містить ПЛК.
Я боюся за електроніку

Я чув, що мені довелося пройти через ізоляційний трансформатор, щоб змінити нейтральний режим. чи це правильне рішення?
І якщо так, то як я можу робити це правильно? ?

Re: Кабінет PLC в режимі ІТ

Повідомлення від Кандела »Пн 1 лютого. 2016 11:59

Re: Кабінет PLC в режимі ІТ

Повідомлення від мішок »Пн 1 лютого. 2016 12:24

Дякую за надану відповідь і сповнену здорового глузду.
Перший рівень вашої відповіді звертається до мене. чи це дійсно необхідно в моєму випадку і який ризик?

Дійсно, мій ПЛК, а також усі мої входи/виходи подаються/управляються в 24 вольт постійного струму.
Я переходжу від трифазного струму 400 В до 230 однофазних через трансформатор, а потім переходжу від 230 змінного струму до 24 постійного струму через джерело живлення.

Тож, нарешті, чи є у мене ризик підключити всі ці елементи (трансформатор, ПЛК на 24 в, карти вводу-виводу на 24 в та блок живлення) до землі мережі компанії?

Re: Кабінет PLC в режимі ІТ

Повідомлення від Кандела »Вівторок, 2 лютого 2016 01:00

Ви вже добре від'єднані від мережі, і перш за все ви не ризикуєте перенапружитись, оскільки ваш трансформатор постачається на 400 В.
Ризик підключення до загальної мережі заземлення низький, і ви зменшите його додатково (якщо це можливо), підключивши ці елементи безпосередньо до або як можна ближче до основного заземлювального електрода. Але це перфекціонізм в ІТ.

Re: Кабінет PLC в режимі ІТ

Повідомлення від мішок »Вівторок, 2 лютого 2016 10:06

Дякую за вашу відповідь, тут я заспокоєний!