Здравствуйте,
Я стежив за дискусією щодо вибору PAC. Зроблений розрахунок непросто зрозуміти для "пана всіх". Дозвольте мені показати вам, чим займаються наші друзі англійці та німці, і це не доставляє особливих проблем:

Як правильно вибрати потужність?

- Будинок віком менше 5 років, тому з хорошою теплоізоляцією, потрібно від 40 до 50 кВт на м2.
- Будинок старше 5 років, з хорошою теплоізоляцією, потребує від 60 до 70 кВт на м2.
- Будинок віком від 15 років, тому з поганою ізоляцією, потрібно від 80 до 100 кВт на м2.

Приклад розрахунку:

Ви живете в будинку, побудованому в 2005 році, площею 200 м2, отже:

200 х 50 = 10000 Вт = 10 кВт

Для вибору PAC ви повинні помножити цей результат на коефіцієнт 1,2. Причина полягає в тому, що в погану погоду (під час надзвичайно холодних температур) тепловий насос видає мало КВт (втрата потужності

У цьому випадку тепловий насос буде: 10 x 1,2 = 12 KW

Дуже просто, чи не так?

Для всіх, хто має багато запитань щодо теплових насосів, я зробив доступною сторінку, яка може вам допомогти, якщо, однак, цього вам недостатньо, я даю вам можливість встановити контакт, знаючи, що я не є професіоналом у domeine, але просто така людина, як ви, якій зробили монтаж. І хто дає свою думку. Оскільки продукт дуже свіжий, у людей виникає багато питань.
Я розмістив посилання тут -> http://meridian.chez-alice.fr/pompechaleur2r.htm

Сподіваючись задовольнити вас, побачимось найближчим часом.

Щоб розрахувати потужність теплового насоса, необхідно спочатку провести теплові дослідження вашого будинку.
Це теплотехнічне дослідження ґрунтується на утепленні підлоги, поверхнях кімнат, обсязі, типі столярних виробів, утепленні даху, характері стін із кам’яною або безізоляційною ізоляцією тощо.
І не забуваючи про своє географічне розташування.

Отримавши результат теплового дослідження, яке визначатиме потужність для вашого будинку, ми зможемо визначити потужність теплового насоса.
Ви можете порівняти своє поточне споживання з новим споживанням вашого теплового насоса. (дослідження нам це дає)
Я сам працюю в цій частині, тому я виконую теплові дослідження, які ми робимо безкоштовно.

У мене є невеликий опитувальник, який я можу надіслати вам по електронній пошті для проведення теплового дослідження, і який ви можете повернути мені на мою електронну пошту.
Я залишаю вам свою електронну адресу: [email protected]

Здравствуйте,
Звичайно, але якщо ми опалюємось паливом, то консоль. середній показник попередніх років є ще більш надійним показником, оскільки він ідеально відображає реальність втрат, але, крім того, він враховує звички мешканців.

Приклад розрахунку човна: котел використовується лише для опалення!

Я споживаю 1700 л щороку, мій пальник відносно недавній і моєму котлу менше 25 років, я вважаю, що загальна ефективність котла + пальника є

0,75%, якщо це старше, я приймаю 0,65 до 0,70, якщо це пізніше 0,85.
Немає ризику занизити продуктивність, навпаки, це залишає запас для розміру теплового насоса.
Розрахунок з виходом 0,75%:
1700 x 10,08 x 0,75 = 12852 кВт-год
Якщо ми знаємо місцевий DJU, то легко розрахувати втрати і, отже, оптимальну потужність теплового насоса.
(Ви можете легко знайти свій місцевий DJU в мережі)
Наприклад, припустимо, що місцевий DJU: 1400
Отримуємо:
12852/(1400 x 24) = 0,382 кВт/° c

Отже, щоб у будинку на вулиці було 20 ° C на -2 ° C, тепловий насос повинен мати потужність:
0,382 х 22 = 8,4 кВт

Для котла з резервуаром для гарячої води це складніше, необхідно розрахувати річне виробництво гарячої води та вирахувати
його аналог у мазуті, але це можливо

Я добре прослідкував за вашим розрахунком, але не розумію корисності результату.
як ви використовуєте 0,382 кВт/c °

Я пояснюю свою проблему (трохи не в темі, але пов’язану з попередньою відповіддю): я повинен розрахувати потужність, необхідну для нового котла, із споживання попередніх років.

Мій розрахунок дає мені 300000/(3000 * 24) = 4,16 кВт/c °

Я припускаю, що я помножую на максимальну температуру дельта 33 ° c, отже, необхідна потужність котла 140 кВт (це для адміністративної будівлі, яку зараз обслуговують 2 котли потужністю 130 кВт приблизно 30 років)