Шлях витоку струму в режимі TN - Форуми VOLTA-Electricité

Потік струму витоку в режимі TN

Потік струму витоку в режимі TN

Повідомлення від jreihem »Пт, 21 листопада 2014 р., 18:46

струму

Доброго вечора,
Я намагаюся з'ясувати шлях, пройдений через несправність струму витоку (контакт: фаза/рамка приймача) в установці з нейтральною системою TN.
Опис установки:
трансформатор подає мою плату
У моїй таблиці 1 загальний вимикач (Q1) у 3 полюсах, 4-полюсний розподільник та 1 вторинний вимикач (Q2) у 3 полюсах
Сепаратор PEN з виходом N, підключеним до розподільника (4-й ряд), і PE, підключеним до планки заземлення електрощита

Опис несправності:
Контакт між фазою (Ph3) і рамкою приймача, що забезпечується захистом Q2 (= непрямий контакт)

Шлях дефекту (туша до транфо):
Пройдений шлях: каркас, з'єднаний із землею, струм проходить крізь землю, а потім піднімається до точки N трансформатора

Зворотний шлях (трансформатор до Q2):
Я вважаю, що струм буде проходити через фазу n ° 3 Q1, тоді фаза 3 Q2 і Q2 буде роз'єднана (магнітна) з формулою
Id = 230 В (фазово-нейтральний)/0,1 Ом (опір усіх провідників, перехрещених струмом несправності) = 2300 А ... за поріг спрацювання магніту Q2.

Чи моє міркування правильне .
Заздалегідь спасибі.

Re: Шлях струму витоку в режимі TN

Повідомлення від Кандела »Сб, 22 листопада 2014 р., 01:06

Здравствуйте,
У вас є цікавий спосіб бачити речі: за домовленістю земля має потенціал 0, тому джерелом струму несправності * є висновок на стороні мережі фази 3, потенціал якої - напруга фази до нейтралі.
Шлях до несправності правильний. З іншого боку, у TN струм повертається не землею (або дуже мало) землею, а РЕ в частині TN-S, потім ПЕН на нейтральну клему трансформатора.
У цьому режимі маси ретельно взаємопов’язані і робиться все, щоб отримати максимальний струм несправності.
Каркасний шлях => PE => PEN => N буде значно меншим імпедантом, ніж Каркасний шлях => земля => нейтральне з'єднання із землею => нейтральне.

* див. гідравлічну аналогію: витік (за замовчуванням) відводить частину потоку з резервуару, розташованого високо.

Re: Шлях струму витоку в режимі TN

Повідомлення від перикули »Сб, 22 листопада 2014 р., 3:29

деякі посилання на цю тему
розрахунки за звичайним або спрощеним методом (див. стор. 3)
обчислення методом імпедансу (див. стор. 6)
приклади з програмним забезпеченням для розрахунків, криві вимикача

Re: Шлях струму витоку в режимі TN

Повідомлення від Кандела »Сб, 22 листопада 2014 р., 12:26

Привіт перикуле,
Цей документ справді чудовий з усіх точок зору: чіткий, дидактичний, повний і читабельний на декількох рівнях (кожен може знайти те, що йому потрібно).
І іконопис ідеальний.
Дякуємо, що поділилися з нами.

Re: Шлях струму витоку в режимі TN

Повідомлення від перикули »Нд, 23 листопада 2014 р., 02:45

Я виявив цей сайт, зберігаючи свої файли на сайті GeoGebra (http://tube.geogebra.org/user/profile/id/9926),
також я склав перелік документів, які здаються мені найбільш цікавими.

Мені подобається прикметник дидактичний,
також я шукав його синонім: навчальний, тренерський, інформативний, педагогічний, шкільний.

так, ці документи відповідають цим визначенням, я думаю, що цей професор електротехніки захоплений своєю роботою.

Re: Шлях струму витоку в режимі TN

Повідомлення від jreihem »Пн, 24 листопада 2014 р. 22:24

Re: Шлях струму витоку в режимі TN

Повідомлення від jreihem »Вівторок, 2 грудня 2014 23:12

Насправді ця документація є дуже дидактичною. Дякую Перікл.
Однак у мене є 2 невеликі запитання щодо режиму ІТ. Кажуть, що опор Z необхідний, коли мережа "мала", але коли вважається, що мережа "мала". Це залежить від відстані між 1-м та останнім обладнанням, що постачається електричною панеллю, або кількістю пристроїв, що постачаються панеллю або ... ?

Друге питання, я не зовсім зрозумів, як "силові можливості витоку" створюються із силовими провідниками. Чи можете ви дати мені ще одне пояснення, щоб полегшити моє розуміння цього питання?.

Заздалегідь дякую за відповіді.

Re: Шлях струму витоку в режимі TN

Повідомлення від Кандела »Ср. 3 грудня. 2014 01:48

Доброго вечора,
Поняття "малої" мережі стосується її загальної пропускної спроможності.
Тож це змушує мене відповісти першим на ваше друге запитання.
Будь-який кінцевий елемент кабелю являє собою набір конденсаторів. Таким чином, у трифазному кабелі ми матимемо 3 ємності провідників між ними та 3 ємності провідників щодо землі.
Останнє нас цікавить *: вони представляють імпеданс витоку землі, який зменшує ізоляцію 50 Гц таким чином, що цілком еквівалентно нейтральному імпедансу, що використовується в ІТ. До цього додаються фільтруючі потужності, наявні у вхідних фільтрах випрямлених джерел живлення.
Саме тоді, коли ця загальна ємність наближається до значення імпедансу (від 1500 до 1700 загалом), установка останнього вже не є необхідністю.
Загальна ємність 1 мкФ являє собою імпеданс 10 exp6/314 або 3185 .
Важко передати це значення в точне визначення, оскільки ця ємність залежить від загальної довжини кабелів, а також від типу, перетину тощо і, нарешті, від кількості обладнання, що містить фільтри. ми часто говоримо про 2 - 3 км кабелів.

Невелика примітка: саме з цієї причини тест на ізоляцію 50 Гц довелося швидко відмовитись. як тільки мережа стала «трохи» довгою, ми вже не могли відрізнити струм витоку від струму несправності.
І контролери в НЧ знали з певною затримкою ту саму проблему; Тому ми перейшли від 50 Гц до 10 Гц, потім 4, потім 2,5, потім до кодованих імпульсів з мікропроцесорною обробкою. Найкраще рішення, що полягає у проведенні постійного моніторингу та досліджень ізоляції з однією із зазначених систем.

* Значення 3Co або Cf еквівалентно тій самій потужності, що з'єднує нейтраль із землею. Шнайдер вказує на типове значення 0,25 мкФ/км для 3Co (CT 178).

  • Домашня сторінка
  • Схема
  • Допоможіть опублікувати зображення на форумі
  • Беріть участь у роботі сайту.
  • Реалізація установок або розширень, допомога професіоналів та інсайдерів
  • Реалізація будівельних та третинних установок
  • ↳ Кабелі, оболонки, столи, коробки ...
  • ↳ Обладнання, що використовується в будівлях, вдома
  • Електроенергія в промисловості
  • ↳ Матеріал, апаратура, обладнання
  • ↳ Захист годівниць, довжини ліній і секцій тощо.
  • Machines Обертові машини: двигуни, генератори змінного струму.
  • Трансформаторна станція та генератори
  • ↳ Нейтральний режим
  • ↳ Захист НН НН, КТ, вимірювання, енергії: S, P, Q
  • ↳ Аварійні джерела живлення
  • Поновлювані джерела енергії
  • ↳ Поновлювані джерела енергії
  • Заклади, відкриті для громадськості
  • Заклади, відкриті для громадськості
  • ↳ Різні приміщення
  • Запобігати, а не лікувати
  • ↳ Я бачив небезпеку, яку свідчу, щоб запобігти їй
  • Електрична акредитація
  • Огородження
  • ↳ Спеціальні засоби захисту
  • ↳ Ефективна продукція та матеріали
  • Ваші проекти, створення бізнесу, навчання загалом
  • Стати електриком
  • Різні запитання щодо створення бізнесу
  • ↳ Навчання, вибір вашого курсу
  • Веб-сайт VOLTA-Électricité та форуми
  • ↳ Сайт та форуми
  • Посилання на веб-сайти партнерів
  • ↳ Електроенергія
  • ↳ Екологія
  • ↳ Різні професії
  • ↳ Асоціації
  • ↳ Дозвілля
  • ↳ Комунальні послуги
  • ↳ Коди акцій
  • Запити, пов’язані з будівлею
  • In Промислові запити
  • Оголошення Вакансії
  • Offers Пропозиції та запити на роботу, пов’язані з електроенергією
  • Offers Пропозиції роботи у Франції
  • Offers Пропозиції про роботу за кордоном
  • Applications Вакансії
  • Requests Запити на стажування

Стиль ProLight від Яна Бредлі