Шлях витоку струму в режимі TN - Форуми VOLTA-Electricité
Потік струму витоку в режимі TN
Потік струму витоку в режимі TN
Повідомлення від jreihem »Пт, 21 листопада 2014 р., 18:46

Доброго вечора,
Я намагаюся з'ясувати шлях, пройдений через несправність струму витоку (контакт: фаза/рамка приймача) в установці з нейтральною системою TN.
Опис установки:
трансформатор подає мою плату
У моїй таблиці 1 загальний вимикач (Q1) у 3 полюсах, 4-полюсний розподільник та 1 вторинний вимикач (Q2) у 3 полюсах
Сепаратор PEN з виходом N, підключеним до розподільника (4-й ряд), і PE, підключеним до планки заземлення електрощита
Опис несправності:
Контакт між фазою (Ph3) і рамкою приймача, що забезпечується захистом Q2 (= непрямий контакт)
Шлях дефекту (туша до транфо):
Пройдений шлях: каркас, з'єднаний із землею, струм проходить крізь землю, а потім піднімається до точки N трансформатора
Зворотний шлях (трансформатор до Q2):
Я вважаю, що струм буде проходити через фазу n ° 3 Q1, тоді фаза 3 Q2 і Q2 буде роз'єднана (магнітна) з формулою
Id = 230 В (фазово-нейтральний)/0,1 Ом (опір усіх провідників, перехрещених струмом несправності) = 2300 А ... за поріг спрацювання магніту Q2.
Чи моє міркування правильне .
Заздалегідь спасибі.
Re: Шлях струму витоку в режимі TN
Повідомлення від Кандела »Сб, 22 листопада 2014 р., 01:06
Здравствуйте,
У вас є цікавий спосіб бачити речі: за домовленістю земля має потенціал 0, тому джерелом струму несправності * є висновок на стороні мережі фази 3, потенціал якої - напруга фази до нейтралі.
Шлях до несправності правильний. З іншого боку, у TN струм повертається не землею (або дуже мало) землею, а РЕ в частині TN-S, потім ПЕН на нейтральну клему трансформатора.
У цьому режимі маси ретельно взаємопов’язані і робиться все, щоб отримати максимальний струм несправності.
Каркасний шлях => PE => PEN => N буде значно меншим імпедантом, ніж Каркасний шлях => земля => нейтральне з'єднання із землею => нейтральне.
* див. гідравлічну аналогію: витік (за замовчуванням) відводить частину потоку з резервуару, розташованого високо.
Re: Шлях струму витоку в режимі TN
Повідомлення від перикули »Сб, 22 листопада 2014 р., 3:29
деякі посилання на цю тему
розрахунки за звичайним або спрощеним методом (див. стор. 3)
обчислення методом імпедансу (див. стор. 6)
приклади з програмним забезпеченням для розрахунків, криві вимикача
Re: Шлях струму витоку в режимі TN
Повідомлення від Кандела »Сб, 22 листопада 2014 р., 12:26
Привіт перикуле,
Цей документ справді чудовий з усіх точок зору: чіткий, дидактичний, повний і читабельний на декількох рівнях (кожен може знайти те, що йому потрібно).
І іконопис ідеальний.
Дякуємо, що поділилися з нами.
Re: Шлях струму витоку в режимі TN
Повідомлення від перикули »Нд, 23 листопада 2014 р., 02:45
Я виявив цей сайт, зберігаючи свої файли на сайті GeoGebra (http://tube.geogebra.org/user/profile/id/9926),
також я склав перелік документів, які здаються мені найбільш цікавими.
Мені подобається прикметник дидактичний,
також я шукав його синонім: навчальний, тренерський, інформативний, педагогічний, шкільний.
так, ці документи відповідають цим визначенням, я думаю, що цей професор електротехніки захоплений своєю роботою.
Re: Шлях струму витоку в режимі TN
Повідомлення від jreihem »Пн, 24 листопада 2014 р. 22:24
Re: Шлях струму витоку в режимі TN
Повідомлення від jreihem »Вівторок, 2 грудня 2014 23:12
Насправді ця документація є дуже дидактичною. Дякую Перікл.
Однак у мене є 2 невеликі запитання щодо режиму ІТ. Кажуть, що опор Z необхідний, коли мережа "мала", але коли вважається, що мережа "мала". Це залежить від відстані між 1-м та останнім обладнанням, що постачається електричною панеллю, або кількістю пристроїв, що постачаються панеллю або ... ?
Друге питання, я не зовсім зрозумів, як "силові можливості витоку" створюються із силовими провідниками. Чи можете ви дати мені ще одне пояснення, щоб полегшити моє розуміння цього питання?.
Заздалегідь дякую за відповіді.
Re: Шлях струму витоку в режимі TN
Повідомлення від Кандела »Ср. 3 грудня. 2014 01:48
Доброго вечора,
Поняття "малої" мережі стосується її загальної пропускної спроможності.
Тож це змушує мене відповісти першим на ваше друге запитання.
Будь-який кінцевий елемент кабелю являє собою набір конденсаторів. Таким чином, у трифазному кабелі ми матимемо 3 ємності провідників між ними та 3 ємності провідників щодо землі.
Останнє нас цікавить *: вони представляють імпеданс витоку землі, який зменшує ізоляцію 50 Гц таким чином, що цілком еквівалентно нейтральному імпедансу, що використовується в ІТ. До цього додаються фільтруючі потужності, наявні у вхідних фільтрах випрямлених джерел живлення.
Саме тоді, коли ця загальна ємність наближається до значення імпедансу (від 1500 до 1700 загалом), установка останнього вже не є необхідністю.
Загальна ємність 1 мкФ являє собою імпеданс 10 exp6/314 або 3185 .
Важко передати це значення в точне визначення, оскільки ця ємність залежить від загальної довжини кабелів, а також від типу, перетину тощо і, нарешті, від кількості обладнання, що містить фільтри. ми часто говоримо про 2 - 3 км кабелів.
Невелика примітка: саме з цієї причини тест на ізоляцію 50 Гц довелося швидко відмовитись. як тільки мережа стала «трохи» довгою, ми вже не могли відрізнити струм витоку від струму несправності.
І контролери в НЧ знали з певною затримкою ту саму проблему; Тому ми перейшли від 50 Гц до 10 Гц, потім 4, потім 2,5, потім до кодованих імпульсів з мікропроцесорною обробкою. Найкраще рішення, що полягає у проведенні постійного моніторингу та досліджень ізоляції з однією із зазначених систем.
* Значення 3Co або Cf еквівалентно тій самій потужності, що з'єднує нейтраль із землею. Шнайдер вказує на типове значення 0,25 мкФ/км для 3Co (CT 178).
- Домашня сторінка
- Схема
- Допоможіть опублікувати зображення на форумі
- Беріть участь у роботі сайту.
- Реалізація установок або розширень, допомога професіоналів та інсайдерів
- Реалізація будівельних та третинних установок
- ↳ Кабелі, оболонки, столи, коробки ...
- ↳ Обладнання, що використовується в будівлях, вдома
- Електроенергія в промисловості
- ↳ Матеріал, апаратура, обладнання
- ↳ Захист годівниць, довжини ліній і секцій тощо.
- Machines Обертові машини: двигуни, генератори змінного струму.
- Трансформаторна станція та генератори
- ↳ Нейтральний режим
- ↳ Захист НН НН, КТ, вимірювання, енергії: S, P, Q
- ↳ Аварійні джерела живлення
- Поновлювані джерела енергії
- ↳ Поновлювані джерела енергії
- Заклади, відкриті для громадськості
- Заклади, відкриті для громадськості
- ↳ Різні приміщення
- Запобігати, а не лікувати
- ↳ Я бачив небезпеку, яку свідчу, щоб запобігти їй
- Електрична акредитація
- Огородження
- ↳ Спеціальні засоби захисту
- ↳ Ефективна продукція та матеріали
- Ваші проекти, створення бізнесу, навчання загалом
- Стати електриком
- Різні запитання щодо створення бізнесу
- ↳ Навчання, вибір вашого курсу
- Веб-сайт VOLTA-Électricité та форуми
- ↳ Сайт та форуми
- Посилання на веб-сайти партнерів
- ↳ Електроенергія
- ↳ Екологія
- ↳ Різні професії
- ↳ Асоціації
- ↳ Дозвілля
- ↳ Комунальні послуги
- ↳ Коди акцій
- Запити, пов’язані з будівлею
- In Промислові запити
- Оголошення Вакансії
- Offers Пропозиції та запити на роботу, пов’язані з електроенергією
- Offers Пропозиції роботи у Франції
- Offers Пропозиції про роботу за кордоном
- Applications Вакансії
- Requests Запити на стажування
Стиль ProLight від Яна Бредлі