rhomeoo, 29 грудня 2016 - 12:20, сказав:
Відредаговано florin71_skoda, 03 січня 2017 - 15:11.

rhomeoo, 02 січня 2017-21: 57, сказав:
scz offtopic, я думаю, у мене була проблема в мережі.
Коли котел починає нагрівати радіатори, перед тим, як засвітиться сигнал радіатора, стрілка манометра опускається на кілька рядків! це нормально? 2 січня я виявив тиск у 1 бар. і востаннє я дивився 1.4. Ця річ точить мене під тиском, і поки до мене не приходить майстер, я роблю свою роботу, кладу папери на всі вигини, суглоби тощо. але коли я вперше ввімкнув котел, сантехнік не наклав достатньо герметизуючої різьби на стик і відразу побачив втрату. Я згадую, що установка проводиться на пекс, а на кінцях обтиснуті заглушки.Під котлом у мене 2 розподільника. Чи вважаєте ви, що було б добре встановити ще один манометр на розподільнику? Я бачив кілька наборів з автоматичним курчатком з краном та манометром.
Дякую за відповіді
Вкладені файли
Відредаговано florin71_skoda, 03 січня 2017 - 15:11.
Установка зарита в стяжку, але установка виконана минулого року і знаходилася під тиском протягом декількох місяців без будь-яких втрат; установка була прив'язана до відкритого лічильника води без витрати води протягом усього випробування, тому якщо вона була тріщиною або вжалив маршрут, бо хтось кричав. У мене були втрати після ввімкнення тепла цього року, але я це виправив (додав фотографію). Думаю, десь щось втрачаю лише тоді, коли підвищується температура. Поки газовий регулятор не був встановлений на котлі, котел знаходився під тиском протягом 2 бар, не втрачаючи нічого протягом декількох днів.
У будь-якому разі, дякую усім за відповіді, і я повернусь до цього питання, коли знайду рішення.
Вкладені файли
Відредаговано florin71_skoda, 03 січня 2017 - 15:12.
тест з лічильником води не актуальний, якщо це невелика тріщина, де лише вода капає або падає повільно, лічильник води нічого не реєструє
замість цього в установці котла ця невелика тріщина призводить до зниження тиску протягом днів-тижнів
і ти маєш рацію, часто тріщина "з'являється" лише при підвищенні температури, вона десь розширюється - десь і війна закінчується
У мене це вдома, підключення до радіатора і він втрачає кілька крапель лише тоді, коли котел "нагріває" . на жаль, я маю зняти радіатор для ремонту і не в настрої, через 2-3 тижні я ставлю ще трохи води в установку
Відредаговано florin71_skoda, 03 січня 2017 - 15:15.
rhomeoo, 02 січня 2017-21: 57, сказав:
Так, це нормально, якщо манометр зчитує тиск поблизу всмоктування насоса.
Здрастуйте
дякую за відповідь.
Ви можете більш чітко пояснити явище зчитування тиску? манометр знаходиться під тиском, це годинник, я думаю, це нічого цифрового. Я вважаю, що це вказує в реальному часі.
Відредаговано florin71_skoda, 03 січня 2017 - 15:16.
rhomeoo, 03 січня 2017 - 11:39, сказав:
2 рядки. З цієї точки зору ви можете бути впевнені, що це стосується майже всіх бітермальних електростанцій. У одних голка зменшується, а в інших збільшується. Це залежить від моделі котла.
В іншому випадку вам доведеться з’ясувати, де саме ви все ще маєте збитки. Не купуйте інші манометри, бо ви купуєте їх даремно. Наразі ви даремно телефонуєте установнику, якщо не знаєте, куди йде водопровід. Ви можете назвати його лише думкою про те, що у нього сформоване око і може виявити його швидше, ніж ви, але це вірно лише в тому випадку, якщо втрата припадає на стик, який не знаходиться в стяжці або стінах. Натомість, якщо справа в стяжці/стінах, вам доведеться самостійно з’ясувати, де проблема.
Відредаговано florin71_skoda, 03 січня 2017 - 15:48.
Відредаговано gigiones, 03 січня 2017 - 16:02.
gigiones, 03 січня 2017 - 15:59, сказав:
florin71_skoda, 03 січня 2017 - 18:18, сказав:
dicdobre, 03 січня 2017 - 18:36, сказав:
Відредаговано gigiones, 03 січня 2017 - 22:13.
florin71_skoda, 03 січня 2017 - 15:46, сказав:
2 рядки. З цієї точки зору ви можете бути впевнені, що це стосується майже всіх бітермальних електростанцій. У одних голка зменшується, а в інших збільшується. Це залежить від моделі котла.
В іншому випадку вам доведеться з’ясувати, де саме ви все ще маєте збитки. Не купуйте інші манометри, бо ви купуєте їх даремно. Наразі ви даремно телефонуєте установнику, якщо не знаєте, куди йде водопровід. Ви можете назвати його лише думкою про те, що він має сформоване око і може виявити його швидше, ніж ви, але це вірно лише в тому випадку, якщо втрата припадає на стик, який не знаходиться в стяжці або стінах. Натомість, якщо це в траншеї/стінах, вам доведеться самостійно з’ясувати, де проблема.
Але якби я припустив, що в стяжці буде маршрут, у мене під котлом є розподільник, і я можу вимкнути тепло в кімнатах, щоб спробувати зберегти тепло протягом доби в кімнаті, щоб побачити, який маршрут, як я підозрюю, буде бурхливим. Я думаю, тиск повинен впасти ?