Повідомлення від Tesl33 »Вівторок, 28 травня 2013 р. 00:44

Здравствуйте,
У мене є запитання щодо фільтрів ЕМС ((RFI), приєднаних до приводів зі змінною швидкістю, та того факту, що вони повинні бути відключені в режимі ІТ.
Фреймворк - це галузь в режимі ІТ з багатьма дисками.
У документації виробника приводу рекомендується від'єднувати фільтр ЕМС при використанні його в ізольованій нейтральній мережі.
Перше питання, які ризики, якщо ця рекомендація не буде застосована (мала точність, ми не використовуємо DDR для цих схем). Для варіатора? І інші схеми?
Потім, коли фільтр відключений, якщо ми вимірюємо напругу між цим проводом у "повітрі" (що надходить від фільтра) і землею установки, ми вимірюємо трохи більше 100 В (здоровий земля, тобто без ізоляції дефект в іншому місці).
Друге питання, яке фізичне пояснення тому, що коли фільтр не відключений, ми не знаходимо цих 100В на землі?
Напевно, я повинен пропустити просте пояснення, але там, чим більше я шукаю відповіді, тим менше у мене складається враження, що я знайду це сам.
Заздалегідь спасибі.
Re: ІТ-фільтр EMC та SLT
Повідомлення від Все в одному »Середа, 29 травня 2013 р. 21:44
Це нормально, оскільки фільтри повертають струми загального режиму (MC) на землю. Коли ці струми стають занадто високими, монітор ізоляції вказує на несправність, навіть якщо немає простої несправності. !
Тепер відключення фільтрів, можливо, спричинить електромагнітні перешкоди (PEM) у решті інсталяції. Вимірювачі, регулятори та контрольно-вимірювальні прилади та система контролю в цілому мають ризик непостійної несправності.
Це також нормально, оскільки струми МС надходять від фільтра до землі. 100 В залежать від використовуваного лічильника та точок, де вимірюється ddp, оскільки ці струми MC не генеруються на промислових частотах (від 50 до 2000 Гц), а у ВЧ. Щоб зробити це добре, вам потрібен осцилограф для спостереження за цими струмами та ВЧ-затискач.
Висновок: в ІТ вам потрібні відповідні фільтри ЕМС, але ви не повинні їх від’єднувати. Мені цікаво знати назву виробника, яка вказує на це рішення. Чесно кажучи, я займаюся EMC 20 років, і це перший раз, коли виробник просить користувача відключити фільтри.
Якщо ви дійсно застрягли, я можу втрутитися до вас.
Re: ІТ-фільтр EMC та SLT
Повідомлення від Макс78 »Середа, 29 травня 2013 р. 23:33
Надіслано з мого iPhone 5 за допомогою Tapatalk
Re: ІТ-фільтр CEM та SLT
Повідомлення від Все в одному »Чт, 30 травня 2013 р., 08:17
це служба підтримки SCHNEIDER, але я не маю до неї доступу, оскільки не зареєстрована.
Якщо це загальна документація, вона повинна бути доступна в Інтернеті, інакше надішліть її мені електронною поштою:
Re: ІТ-фільтр CEM та SLT
Повідомлення від перикули »Чт, 30 травня 2013 р. 12:53
Всім доброго ранку,
Для інформації, найчастіші запитання (FAQ) цього веб-сайту доступні без реєстрації
Посилання, вказане Max78, не працює, оскільки в адресі є заборонене слово (id)
“Http://www.schneider-electric.fr/sites/. ge = content & [Interdit] = FR & lang = FR & locale = fr_FR & id = FA19986 & redirect = true »
Re: ІТ-фільтр EMC та SLT
Повідомлення від Все в одному »П'ятниця, 31 травня 2013 р., 06:59
Я прочитав маніпуляції, рекомендовані SCHNEIDER для відключення фільтра від землі. Тому я підтверджую, що фільтр втратить значну частину своєї ефективності у ВЧ, оскільки конденсатори, внутрішні до фільтра і підключені паралельно, для усунення напруги MC будуть відключені. Компоненти, встановлені послідовно, такі як котушки MD та MC, залишатимуться, якщо вони існують, для ослаблення PEM, що випромінюються квадроциклом. Однак будьте обережні, щоб не торкнутися посилання на фільтр, оскільки він підведений до ddp порівняно з місцевою високочастотною землею, де знаходиться квадроцикл, що здивує незнання такої конфігурації.
На той час, коли я працював у TELEMECANIQUE, який з тих пір став SCHNEIDER, який не робить нас молодшими, фільтри були необов’язковими і в більшості випадків встановлювались зовні. Перевагою цього рішення було можливість вибрати структуру фільтра, яка найкраще підходить для установки, зокрема нейтральних систем.
Якщо у вас багато приводів на заводі, і лише одна підстанція джерела, вам доведеться зменшити перше обмеження струму несправності, інакше ІСЦ спрацює на цій підстанції. Якщо у вас кілька вихідних станцій, вам доведеться реагувати відповідно до топології приводів. Що стосується інших ланцюгів, я раджу тримати фільтри підключеними до тих пір, поки установка не виявить першої несправності. БУДЬТЕ ОБЕРЕЖНІ ніколи не відключати фільтри під напругою на виробництві, навіть використовуючи перемикач, оскільки генерація перехідних процесів під час перемикання блокування ризикує спричинити непостійні несправності регуляторів, ПЛК та вимірювачів усіх видів, розташованих зовні. стати вільним.
Re: ІТ-фільтр EMC та SLT
Повідомлення від Кандела »П'ятниця, 31 травня 2013 р., 10:08
Здравствуйте,
Ось ще раз чудова демонстрація того, що ІТ-дієта приносить переваги, які часто є «примарними».
У поточній установці в хорошому стані серйозні несправності дуже рідкісні. З іншого боку, "нещастя", спричинені цим режимом через "цілком нормальні" витоки, є щоденними, і зокрема поява високих та коливальних напруг між нейтраллю та землею.
В результаті, після великої кількості клієнтів, я дійшов висновку, що такий режим не підходить:
-дуже розгалужені мережі
-мережі з багатьма пристроями з фільтрами на вході
Якщо установка в хорошому стані та відповідає вимогам, перейти в режим TN-S надзвичайно просто, оскільки саме цей режим застосовується * до другої несправності.
І, за щасливим збігом обставин, цей режим найкраще підходить для мереж, які можуть бути забрудненими.
* якщо виробництво відповідає вимогам, інакше воно закінчується TT! Не надзвичайно серйозно, якщо це лише "кінці рядків".
Re: ІТ-фільтр CEM та SLT
Повідомлення від Tesl33 »Пт, 31 травня 2013 р., 13:43
Перш за все дякую усім за ваші відповіді, які дозволили мені побачити трохи чіткіше.
Я читав у документі Шнайдера про ІТ-режим, що ці струми витоку, якщо вони генерувались для збалансованого трифазного навантаження (колишнього триприводу) або однакового мононавантаження на трьох фазах, були скасовані, оскільки необхідно складати вектори цих течій. Правда чи брехня?
З цього питання ніхто не здогадується. Це напруга в 50 Гц?
Re: ІТ-фільтр CEM та SLT
Повідомлення від Кандела »Пт, 31 травня 2013 р. 16:09
[/ цитата]
Це напруження, безумовно, складене: основне і кілька гармонік.
Він приділяє пильну увагу вимірюванням напруги на ланцюгах холостого ходу. За допомогою хорошого цифрового мультиметра ви можете легко досягти внутрішнього опору 10 М і часто вимірювати "примарні напруги". Щоб це забезпечити, ви повинні використовувати функцію "LoZ", якщо вона присутня, або заряджати опором 3000 *, лампою 15 Вт */230 в, або використовувати "базарний вольтметр" із внутрішнім опором цього порядку. Часто "Фантом" зникає.
* це на порядок, 10 Вт і 5000, це теж добре