Повідомлення від ртуть »Вівторок, 12 лютого 2013 02:05

Я хотів би отримати додаткову інформацію, щоб уникнути, коли проблема нормальної потужності не дорівнює потужності в режимі очікування, для установки із генератором джерела заміни.
спочатку потужність короткого замикання не дорівнює PCC
потужність генераторного набору становить 40% від нормальної потужності 1000 кВА, також знаючи, що захист розмірена для режиму TNS,
група повинна зберігати той самий режим
Re: Нейтральний режим TNS (Рятувальна група)
Повідомлення від Кандела »Вівторок, 12 лютого 2013 11:06
Здравствуйте,
Зовсім ні, ви маєте повну свободу вибору режиму, якщо група підключена за допомогою надзвичайної ситуації.
Однак існує пакет обмежень, які зменшують ваш вибір:
-Якщо мережа знаходиться в TNS, ви можете без проблем перейти на TT, оскільки мережа відповідає рівню захисних провідників *. Багато установок задовольняються DDR на чолі, наперекір будь-якій вибірковості.
Також можливе наявність УЗО нижче за N/S, які активуються лише при роботі на GE; Тому необхідно використовувати диференціальні реле, щоб мати окреме джерело живлення.
-Можна перейти на TNC-TNS (TNC на N/S), це видно при розрахунку Ik1-If
-підтримка схеми TNS може бути проблематичною на рівні захищених довжин, можливо, буде потрібно переглянути всі магнітні пороги і місцями додати УЗО.
-перехід на ІТ не створює жодних проблем, за винятком того, що випадок подвійного дефекту залишається тернистим. Повернутися до попереднього вікна.
Зміна нейтрального режиму є засобом, рідко рішенням саме по собі. Це не запобігає проблемі, на яку ви вказували, а саме нескінченно нижчому Isc в роботі GE, ніж у звичайному. Або потрібно прийняти рішення про відмову від вибірковості, або потрібно розрахувати два плани захисту та адаптувати для кожного конкретного випадку, орган за органом та рядок за рядком порогові значення захисту та лікувати, "де він застряє".
Нарешті, я вказую на можливість цифрових реле змінити всі їх налаштування, надіславши логічне замовлення на вхід, призначений цій функції. Враховуючи вартість, він дуже мало використовується в мережах НН, але іноді може бути крайнім засобом. З іншого боку, це слід враховувати в мережах, врятованих у МВ.
* оскільки маси взаємопов’язані, Isc від маси до маси - це значення TN