Повідомлення від спрага вчитися »Нд, 19 листопада 2017 р., 18:19

землею

Всім привіт, ☺

Сьогодні я задаю собі питання, яке мене охоплює. Як і де нейтральний заземлювач ?
Це може здатися вам дурним, але мені цікаво, ми часто бачимо це на схемах, але ніколи не в конкретних випадках

Дякуємо за допомогу ☺

Re: З'єднання нейтрального заземлення

Повідомлення від Braven11 »Пн, 20 листопада 2017 р., 9:28

нейтральне заземлення виконується на нейтральній клемі на виході трансформатора СН/НН за допомогою кабелю, який підключений до заземленої планки, заздалегідь підготовленої для цього (це окрема земля від маси мас).

Re: З'єднання нейтрального заземлення

Повідомлення від Кандела »Пн, 20 листопада 2017 р., 17:23

Увага, це можливість, а не обов’язок!
У випадку підстанції СН/НН, зверніться до 442.2.4 з C15-100 (і 442 з C13-100 і 200).
Узагальнити:
-три маси заземлення повинні враховуватися до маси ВН, до маси установки та до нейтралі
-до звичайних діаграм LT TT, TN, IT додається третя буква: R якщо три з'єднані, N якщо маси ВН підключені до з'єднання нейтралі заземлення НН, але заземлення установки підключені до електрично відокремленого заземлення і S якщо є три окремі заземлюючі електроди.
-можливі лише схеми TNR, TNS, TTN, TTS, ITR, ITN, ITS
-переважними схемами є TNR, TTN, ITR, ITS

Зобов'язання зробити земляні з'єднання внизу виїмки в нових будівлях ускладнює створення електрично відокремлених земляних з'єднань у разі підстанцій у будівлях та відокремлення землі від нейтральних у випадку підстанцій. Кладка або збірні зовнішні елементи . Конституція така ж, як і для народних мас: колів у достатній кількості, провідників або заглиблених пластин, або їх поєднання.

Re: З'єднання нейтрального заземлення

Повідомлення від спрага вчитися »Пн, 20 листопада 2017 р., 22:23

Добре Бравен і дякую ☺

Дякую Кандела за вашу дуже детальну відповідь ☺ останнє, що нещодавно я помітив, переглянувши документ schneider, що у випадку трансформатора ormazabal на полюсі в режимі TT конфігурація розеток завжди була такою:

* земний зв’язок мас НН
* Підключення заземлення трансформатора НТ маси/заземлювальної оплетки, що спускається вздовж полюса
Корисно, що для евакуації сильного сплеску я помиляюся ?
* Заземлення нейтралі на рівні вимірювальної кімнати: Чи справді ви можете зробити це так далеко від трансформатора? І для досягнення цього в цьому випадку достатньо підключити нейтраль перед потоком загального вимикача до заземлювача або іншого ?

Дякую за відповіді ☺

Re: З'єднання нейтрального заземлення

Повідомлення від Кандела »Вівторок, 21 листопада 2017 р., 01:06

Доброго вечора,
Дійсно, випадок полюсного трансформатора є специфічним (як і для спрощених або напівподземних збірних підстанцій):
-у TN це єдиний випадок, коли діаграма TNS (не плутати з TN-S, що стосується заземлюючого провідника в установці) можлива (442.2.4.1). Опір заземлюючих електродів повинен бути низьким
-в ТТ це дозволяє навпаки допускати дещо більший опір землі
В обох випадках напруга напруги вимагає більш високого рівня ізоляції (442.2.5.2)

Досить простого колу. теоретично, якщо місцевість є хорошим провідником, інакше це може ускладнитися. І вони повинні бути достатньо далеко від землі мас ХТ.
Всі ці обмеження пояснюють, чому часто вибирають схеми TNR, TTN, ITR. крім особливого випадку.

Re: З'єднання нейтрального заземлення

Повідомлення від спрага вчитися »Чт, 23 листопада 2017 р., 22:42