Стрункість зіркових опор 04 лютого 2005 08:31 # 7283
є межа стрункості стриманих правих колон.

Я мав би стрункість 300. У розрахунку FriLo, 200 дається як порівняльне значення.
Будь ласка, увійдіть або зареєструйтесь, щоб приєднатися до розмови.
Правий борт ReSchlankheit підтримує 04 лютого 2005 09:05 # 7284
При такому високому рівні стрункості я спочатку уважно розгляну деформації - чи сумісні вони з конструкцією?
Я також не знаю, як виникла рішучість.
Консольна опора?
Якщо так, то я б подивився на обмеження, чи справді воно там на 100%;-))
Зрештою, підлога, як правило, не допускає 100% стримування.
Оцініть обертання фундаменту.
Можливо, тоді стрункість автоматично наблизиться до 200, і не потрібно буде шукати.
Якщо розрахунок проводився суворо згідно з теорією другого порядку, фактично вже не існує визначення довжини вигину .
У консольних колон також бувають випадки, коли довжина вигину 2sk перевищується.
Я нахабно кажу, що з консоллю 2sk завжди на негативній стороні;-))
Будь ласка, увійдіть або зареєструйтесь, щоб приєднатися до розмови.