Повідомлення від флоріан1980 »Вівторок, 13 березня 2018 р. 20:10

форуми

Привіт, друзі,
після періодичної несправності кондиціонера в комп’ютерному кабінеті (замінено кілька електронних плат) ми спостерігали за допомогою мультиметра напругу, більшу за значну (60 В) між землею кондиціонера та нейтраллю живлення. Ми використовуємо ІТ-систему, тому нормально, що між землею та нейтраллю є несправності ізоляції. Мені напруга здається високою

Нам потрібно швидко вирішити проблему:

- Або розмістіть ізоляційний транфо, щоб забезпечити кондиціонер ТТ (створіть нейтраль і більше не мати цієї проблеми)
- Або знайдіть несправність ізоляції в установці

Скажи мені, що ти думаєш ?
Я хотів би зазначити, що ІСЦ вказує 3000 Ом, перший поріг несправності не світиться, нейтральний режим імпедансу 90-х. Ця напруга сягає ІТ-трансформатора.


дякую за ваші поради

Re: Залишок 60 В НЕЙТРАЛЬНОЇ ЗЕМЛІ НА ІМ

Повідомлення від Джозе Гарсія »Вівторок, 13 березня 2018 р., 23:30

Це періодична проблема в установках, створених в ІТ-системі з розподіленою нейтраллю, особливо коли мережа не дуже обширна.

Ця відносно висока напруга між землею і нейтраллю є результатом явища, яке називається "зміщенням нейтральної точки", коли нейтраль ізольована або перешкоджається від землі, а ізоляція установки слабшає. Електроніка та ІТ не оцінюють цієї напруги між землею та нейтраллю.

На мій погляд, ви добре визначили проблему.

Що можна зробити:

1- Як ви вже писали, ви можете ізолювати свої чутливі приймачі від висхідної мережі за допомогою ізоляційного трансформатора LV/LV, відтворивши SLT типу TN-S на вторинній частині цього. Тоді використання УЗО на середньому рівні гарантувало б непрямий захист від контактів.

2- Якщо такого немає, вставте резистор паралельно обмежувачу перенапруги на з'єднання нейтраль - земля (SP0) на виході трансформатора СН/НН.
Цей опір повинен обмежити зміщення нейтральної точки. Значення опору, як правило, становить від 1000 до 1500 Ом, щоб не збільшити передбачувану контактну напругу занадто сильно під час першої несправності ізоляції.

3- Поки ваш ІСЦ працює належним чином, якщо жоден сигнал тривоги не спрацьовує при 3000 Ом, поріг регулювання встановлюється нижче (для перевірки). 500 Ом - це найнижчий рекомендований поріг. Потім це сигналізує про справжню несправність ізоляції. У цьому останньому пункті апріорі немає нічого особливо ненормального.

Рішення № 1 видається мені найбільш обґрунтованим, оскільки воно не вимагає блокування підстанції СН, тоді як рішення № 2 робить це.